消防水泵过负荷故障信号如何实现--01D与08D的区别

[复制链接]
     
发表于 2011-1-5 16:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近才发现01D与08D中对消防水泵的控制有所不同。手动联动和模块联动的方式不同,尤其在过负荷和故障、工作状态等反馈有差别。
在规范上,火规和民规均只是提成要求,而没有明确是用哪种方式反馈,这导致实际设计中多线联动的导线规格比较乱,联动模块的数量也有差别。
消防水泵是很重要的设备,规范竟无统一规定,令人费解
     
发表于 2011-1-5 18:48:22 | 显示全部楼层
图集是参考图,做法很多不奇怪啊。。。。。

规范提出要求,怎么实现是控制的事情了。。。。没矛盾啊。。。。

你挑一个图集来参考就可以了。。。。。厂家的二次图更多,统一不起来吧。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-1-5 19:55:04 | 显示全部楼层
就是不能统一,导致做法五花八门,偷工减料的情况时常发生
发表于 2011-1-5 21:15:33 | 显示全部楼层
2)消防控制室内,对消火栓灭火系统应有下列控制、显示功能:
——显示消防水泵的工作、故障状态;

条文说明:
消防水泵的工作、故障状态显示,系指消防水泵的工作电源和水泵的运行状态显示。当消防控制室发出启动信号后,并未见启泵回答信号返回消防控制室,则为故障状态(包括主回路、控制回路故障)。

图集上面好像都是硬线反馈的,没有通过模块和总线,硬线应该更可靠吧。
过负荷时,KH1 KH2热继电器动作,然后KA3动作,然后常开常闭触点反馈给消防控制室。
图集里面的消防外控K,是不是通过输入输出模块让K动作,K也就是输入输出模块控制?
     
 楼主| 发表于 2011-1-6 00:36:23 | 显示全部楼层
楼上的理解不敢苟同。请仔细看一下图集,去消防系统的多少根线,去消防联动台多少根线

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 灌水上榜。。。。

查看全部评分

发表于 2011-1-6 13:37:02 | 显示全部楼层
去消防中心联动台和去消防控制系统的线,里面除了消防外控K(K应该是通过中间继电器,与消防模块相连,通过总线到消防控制室),其它的线应该都是硬线吧?
发表于 2011-1-6 14:02:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-1-6 19:11:35 | 显示全部楼层
今天喝酒,刷屏一回————原来是这样,我还以为老诚要和我争灌水第一呢。。。。。。吓我一大跳。。。。

才说要屏蔽我的帖子,结果自己先喝上了。。。。。老诚,你不厚道啊。。。。。喝酒也不找兄弟们。。。
     
 楼主| 发表于 2011-1-6 19:15:49 | 显示全部楼层
没说图集不正确,只是不统一而已
     
发表于 2011-1-6 19:18:21 | 显示全部楼层
兄弟,老诚喝醉了,在胡诌呢。。。。

图集不统一没事的了。。。。。找一个正确的做了就可以了。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-1-6 19:20:39 | 显示全部楼层
没事,有屏蔽功能,哈哈,