账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7838|回复: 4

低压电容器与放电器之间可设置隔离开关?

[复制链接]
发表于 2011-1-22 15:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问“低压电容器与放电器之间可设置隔离开关吗?”如果可以 那么是哪本规范上有此规定?谢谢指教!
发表于 2011-1-24 14:58:17 | 显示全部楼层
低压电容器一般都内置放电电阻 如果是动态快速补偿的 一般内置了放电电阻 也要外置放电电阻,电容器与放电器直接不允许加隔离开关 如加隔离开关也是隔离开关带接地隔离开关分开后接地合隔离分接地 是一个操作机构联动的!!!

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
嘿嘿嘿嘿 + 20 热心

查看全部评分

     
发表于 2011-1-24 21:23:29 | 显示全部楼层
博博就是一个产品的技术支持,从某种意义上来说,也在为我们的坛子提供某种技术支持。。。。。
     
发表于 2011-1-29 19:43:29 | 显示全部楼层
10kV及以下变电所设计规范

第5.2.2条 高压电容器组应直接与放电装置连接,中间不应设置开关或熔断器。低压电容器组和放电设备之间,可设自动接通的接点。
发表于 2011-2-14 19:07:09 | 显示全部楼层
低压电容器一般都内置放电电阻 除非是动态补偿对响应速度要求比较快的 还需要另外加放电电阻并联在电容器上!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 20:44 , Processed in 0.060140 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表