建筑物中应急母线槽是否需要采用耐火母线槽?

 火.. [复制链接]
发表于 2011-2-28 15:44:39 | 显示全部楼层
最近一个项目也用了耐火母线槽。柴油发电机组至低压柜应急排的,不知道能否通过审核
     
 楼主| 发表于 2011-2-28 16:44:51 | 显示全部楼层
回复 16# tianqiong
用耐火母线槽没有问题,关键是规范没有要求
发表于 2011-2-28 19:20:43 | 显示全部楼层


规范将应急负荷归为消防负荷,那么按照消防负荷的供电媒介,达到相应的负荷级别,应采用耐火型,各规范均有明确规定的。
     
 楼主| 发表于 2011-3-21 19:47:46 | 显示全部楼层
回复 16# tianqiong

肯定通过,哈哈
     
 楼主| 发表于 2011-3-21 19:50:03 | 显示全部楼层
回复 18# zhoutt


    我是说规范上只说了电缆,没说母线。当然按道理是要用耐火母线槽。不过因为规范没规定,我想大多设计人员可能也没去细想。
发表于 2011-3-21 21:21:58 | 显示全部楼层
设计人员在设计时是否考虑造价
     
发表于 2011-3-25 14:40:12 | 显示全部楼层
傻傻的问一句,用个耐火电缆还用耐火线槽?当初有个人问我,如果消防负荷,我用耐火线槽的话,电缆是不是就可以采用普通电缆,我无语,今求正解
发表于 2011-3-25 14:58:08 | 显示全部楼层
楼上的弄错了吧,楼主说的是母线槽,你说的是线槽,一字之差
     
 楼主| 发表于 2011-3-25 18:21:58 | 显示全部楼层
《耐火母线干线系统(耐火母线槽)》JBT10327-2002.pdf (411.13 KB, 下载次数: 26)

中华人民共和国机械行业标准

耐火母线干线系统(耐火母线槽)JB/T 10327—2002

中华人民共和国国家经济贸易委员会 发布
     
 楼主| 发表于 2011-5-23 20:10:29 | 显示全部楼层
规范里没有要求用《耐火母线干线系统(耐火母线槽)》的地方啊。
是不是考虑一般封闭母线具有耐火功能?
lin1977 发表于 2011-1-27 10:55



    终于找到规范依据了
     
 楼主| 发表于 2011-5-23 20:12:26 | 显示全部楼层
2.jpg

1.jpg

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
嘿嘿嘿嘿 + 20

查看全部评分

     
发表于 2011-5-23 21:48:40 | 显示全部楼层
楼上真是好样的,学习了
发表于 2011-5-23 22:28:01 | 显示全部楼层
GA 537-2005-T 母线干线系统(母线槽)阻燃、防火、耐火性能的试验方法
规定了试验和性能要求,可以参看
发表于 2011-5-24 08:33:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2011-5-24 18:48:03 | 显示全部楼层
就是线槽表层刷一层防火涂料
治学以诚 发表于 2011-5-24 08:33


老诚,我说的是母线槽,不是线槽