账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: JHL123321

10KV供电容量问题

  [复制链接]
发表于 2011-2-26 11:49:50 | 显示全部楼层



    供电容量主要由 电压和电流 决定,是不是? 10KV,电压已选定;电流由导线截面的载流量 选定?
     
发表于 2011-2-26 12:23:13 | 显示全部楼层
应该和电业局协商吧。不是很懂啊,学习学习。
     
发表于 2011-2-26 17:58:30 | 显示全部楼层
冷板7.3.4是哪本书?
simbar 发表于 2011-2-26 10:53



《城市电力规划规范》。。。。。
     
发表于 2011-2-26 19:12:18 | 显示全部楼层
16000KVA,需要两个10KV供电回路。
     
 楼主| 发表于 2011-2-28 09:25:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 JHL123321 于 2011-2-28 10:09 编辑

我好像有在建筑电气杂志上看过8000KVA都倾向采用20KV电压供电,不过20KV是非常规,10KV应该还是首选,10KV电缆供到5KVA应该比较合适
     
 楼主| 发表于 2011-2-28 09:32:17 | 显示全部楼层
300mm2的电缆带8000~10000kVA容量,2路进线即可,看电力局怎么规划
如果考虑到预留部分容量则需2个开闭所
关东武夫 发表于 2011-2-25 16:22



    一条240MM带5KVA差不多,象5KVA的容量专线供电比较合适吧,还预留啊
发表于 2011-2-28 09:45:10 | 显示全部楼层
一条240mm2电缆可以带7000kVA,预留是考虑环网出线给周围地区用电
     
 楼主| 发表于 2011-2-28 15:00:14 | 显示全部楼层
如果大负荷集中,集中供电,若类似一般的民用建筑,16000KVA将是非常大的一个区域,怎么供电好呢
     
 楼主| 发表于 2011-3-3 09:38:49 | 显示全部楼层
怎么这问题没人感兴趣啊,在城市中,供电局的变电所一般密度高,会让供配电整出两级高压吗
发表于 2011-3-3 10:06:42 | 显示全部楼层
现在都是供电部门定的容量 一般在8000~10000KVA
     
发表于 2011-3-3 18:51:58 | 显示全部楼层
怎么这问题没人感兴趣啊,在城市中,供电局的变电所一般密度高,会让供配电整出两级高压吗
JHL123321 发表于 2011-3-3 09:38




都这个级别了,哪里还到我们说话。。。。。。。

供电局不说话吗。。。。。。。哎。。。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-23 00:19 , Processed in 0.088500 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表