楼主: hahaoohehe

[求助] 断路器的脱扣曲线怎么理解?

   火... [复制链接]
     
发表于 2013-1-9 21:13:16 | 显示全部楼层
知老诚者,鼻某算一个也
发表于 2013-7-11 11:17:11 | 显示全部楼层
跟你们学习,你说的东西 我都懵懵懂懂的 够学啊
发表于 2013-7-12 11:03:34 | 显示全部楼层
哦 ,昨天看到这个帖子,学到了不少东西。。
     
发表于 2013-7-12 16:22:12 | 显示全部楼层
这么大跨度的贴子!!学了不少东西,1个多小时没白看!
发表于 2014-1-13 19:06:10 | 显示全部楼层
学习了 谢谢
发表于 2014-3-4 17:30:31 | 显示全部楼层
还是看不懂,不过很厉害的样子~~
     
发表于 2014-3-4 19:21:17 | 显示全部楼层

老诚的境界,我是自叹弗如!老诚,你牛!
[img][/img]
发表于 2016-1-31 13:48:57 | 显示全部楼层
这两条曲线是冷态与热态曲线。 断路器冷态脱扣和热态脱扣讨论1.jpg
这是热磁式断路器特性曲线的特征。
发表于 2016-1-31 13:51:33 | 显示全部楼层
上楼层中的标准是GB14048.2-2008《低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器》。
发表于 2016-1-31 14:19:28 | 显示全部楼层
我们知道,热磁式断路器的热脱扣,其本质是利用双金属片来实现的。
既然是双金属片,我们很容易想到,冷态曲线与热态曲线肯定不一致。我们来看ABB的Tmax样本中的图:
断路器冷态脱扣和热态脱扣讨论2.jpg
从这张图中,我们能很明确地看出当2In时冷态和热态脱扣时间的区别。
     
发表于 2016-2-1 13:59:57 | 显示全部楼层
帕特里克 发表于 2016-1-31 13:48
这两条曲线是冷态与热态曲线。
这是热磁式断路器特性曲线的特征。

帕版的专业点评啊
发表于 2016-2-2 09:17:05 | 显示全部楼层
   回98楼:这两条曲线是冷态与热态曲线。

   1)那么,100楼的图中的第三条绿色曲线是什么曲线?
   2)三条曲线厂家是如何得出的?能否说说得出的具体过程。
   3)同样热磁脱扣,MCB是两条曲线,MCCB是三条曲线,其原因何在?
发表于 2016-2-2 09:29:57 | 显示全部楼层
   回100楼:脱扣曲线图的问题。

   1)脱扣时间是一段范围,如21.4s与105.3s之间,不是固定的一数,如21.4s、或40s、或80s、或105.3s等等?其原因是什么?

   2)该型号的断路器,过去已产出的、现在正在产出的、今后产出的所有每一只合格成品,都有这样一丝不差的三条曲线吗?

   3)三条曲线与时间轴 2h 相交的电流数值与1.05In、1.3In是否有关?
发表于 2016-2-3 19:15:10 | 显示全部楼层
   回101楼:帕版的专业点评啊

   MCB是两条曲线,那磁脱扣的两条曲线,也是冷态与热态曲线了,一条是热态瞬时脱扣线了,另一条是冷态瞬时脱扣线的了。是吗?
发表于 2016-2-25 20:51:51 | 显示全部楼层
  再回98楼:这两条曲线是冷态与热态曲线。

  某一只成品MCB的曲线,其他因数已定,特性曲线的变化,由内部装的一只双金属片决定。这两条曲线是冷态与热态曲线,不符合双金属片的特性,是人为意想出来的曲线。

  按98楼的曲线图,冷态和热态的上端,终止两条数值相差较大的垂线(有人称其为定时限线---这不是人为设定,是由双金属片特性决定的固有特性)。这意味着终止电流值不同,也即终端发热量不同,或终端温度不同,这不符合普通双金属片的特性。

  《仪器零件及机构》一书指出,双金属片是温度传感元件,并可利用其温度变化转换成位移。双金属片变化规律可用下式表达:△Φ=k△l△t (Φ-偏转角,k-与材料、厚度有关的常数,△t-温度变化量),由该式得出结论:当其它参数不变时,双金属片偏转角与温度变化△t成正比。△t=T-T0,一般设双金属片平直(无偏转)时的温度为T0。由偏转角可算出一端固定的双金属片另一自由端位移变化量。每一只MCB脱扣位移变化量有一固定数量要求,所以也要求温度也有一个固定值。温度是由热量决定,也可说由电流值决定,温度要求固定值,也即电流应有一个固定值。

冷态温度为零下20度(-20度)时,发生过电流,98楼的冷态曲线会不会移动,脱扣时间会否超过357.8s,出现新的终止值;热 态曲线会不会有比图示更低的曲线,为什么最短脱扣时间为21.4s,会否出现更短的脱扣时间?

  按98楼的曲线图,上端出现了二个电流固定值,这不符合双金属片位移只有唯一固定值的特性,是人为意想出来的曲线。

ABB电子脱扣特性曲线,脱扣时间可取不同值和不同斜线,但上端都终止在一条垂直线上,与热磁脱扣有本质不同,不知为什么?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0