账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: hahaoohehe

[规范条文] 08民规:3.5.5 ……,当超过15%时……,这条怎么理解?

 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-4-27 07:52:54 | 显示全部楼层
“民规”第3.4.5条规定“单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加”.

第11.8.5条规定“三相照明线路各相负荷的分配,宜保持平衡,在每个分配电盘中的最大与最小相的负荷电流差不宜超过30%”;

“技措”认为“当无法使三相完全平衡,且最大一相与最小一相负荷之差大于三相总负荷的10%时,应取最大一相负荷的三倍作为等效三相负荷计算,否则按三相对称负荷计算”。

笔者认为“民规”和“技措”关于不平衡度的规定是否可以修改为“当无法使三相完全平衡时,均按最大相的三倍作为等效三相负荷”,这样既不至于引起投资增大,又可减轻计算工作量,而且可增加配电系统的合理性和可靠性(笔者曾遇到过按规范计算法选出的导线和开关比按最大相的三倍作为等效三相负荷选出的小一级的情况,这样有可能在正常负荷情况下跳闸断电而降低供电可靠性),需要注意的是等效三相负荷的功率因数的计算方法。

引用冯工07年发表的文章。
发表于 2011-4-27 10:05:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-4-27 10:10:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-7-29 08:47:14 | 显示全部楼层
回复 18# 治学以诚


    是呀,单相设备很多的时候,相间差距太大了,这时候,是不是就必须用 最大相与最小相只差大于10%,才按3倍最大相之和计算,小于的话,所有单相负荷直接相加!
     
发表于 2011-10-29 19:45:03 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-29 21:06:21 | 显示全部楼层
当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算:
好比单相负荷L1:2KW,L2:0.5KW,三相负荷20KW(三相负荷20KWx15%=3KW),2+0.5=2.5<3,则总负荷:20+2+0.5=22.5KW。(单相负荷不需要最大相x3,单相负荷可直接与三相负荷相加)

当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。
好比单相负荷L1:4KW,L2:2KW,L3:3KW,三相负荷20KW(三相负荷20KWx15%=3KW),4+2+3=9>3,则总负荷:4KWx3(最大相x3)+20=32KW。(需要单相负荷的最大相x3后,再与三相负荷相加)
我认为这个算法对!!
     
发表于 2011-10-29 21:18:19 | 显示全部楼层
我也是和21#楼的一个观点,但是看到治学以诚 的帖子,感觉迷糊了,不知道他的那个是怎么算出来的。
发表于 2011-10-29 22:02:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-10-30 20:13:00 | 显示全部楼层
单相负荷L1:4KW,L2:2KW,L3:3KW,三相负荷20KW(三相负荷20KWx15%=3KW),
L1:4KW,L2:2KW,L3:3KW其中,2KW是单相平衡负荷2*3=6KW
L1:2KW,L2:0KW,L3:1KW其变化后,单相负荷=3<26*0.15=3.9
此时三相负荷是20+6=26,
总计算负荷26+2(最大单相负荷)
治学以诚 发表于 2011-10-29 22:02


问老诚一个问题——“L1:4KW单相负荷”投运、“L2:2KW、L3:3KW单相负荷”停运、三相负荷20KW投运,有没有这个可能?  

负荷:4KWx3(最大相x3)+20=32KW。(需要单相负荷的最大相x3后,再与三相负荷相加)
我也认为这个算法对!!!
     
发表于 2011-10-30 20:20:41 | 显示全部楼层
《工业与民用配电设计手册》(第三版)
(3) 当多台单相用电设备的设备功率小于计算范围内三相负荷设备功率的15%时,按三相平衡负荷计算,可不换算

发现《工业与民用配电设计手册》(第三版)“当多台单相用电设备的。。。”的“多台”和“。。。按三相平衡负荷计算,可不换算”用词比较准确。
 楼主| 发表于 2012-3-5 01:03:14 | 显示全部楼层
注册电气工程师执业资格考试专业考试复习指导书--130页(1)单相负荷设备功率之和超过所接配电点(配电箱、干线、变电所母线)的三相负荷设备功率之和的15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷再与三相负荷相加。

注意:是设备功率之和相比较。  小于15%时,单相负荷不需要换算。大于15%,单相负荷就要换算。

大家可以看看注册考试培训视频,老师讲的很清楚,而且整个负荷计算都是从前苏联来的,一直沿用到现在。

老师对负荷计算有一些看法,但没办法,嘿嘿!
发表于 2012-10-22 17:15:50 | 显示全部楼层
注册电气工程师执业资格考试专业考试复习指导书--130页(1)单相负荷设备功率之和超过所接配电点(配电箱、 ...
hahaoohehe 发表于 2012-3-5 01:03



    嗯嗯。。
发表于 2012-10-22 17:35:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习了
发表于 2013-7-11 11:45:38 | 显示全部楼层
回复 7# hahaoohehe


您好:当“单相负荷的总计算容量”小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时、、、
中这个“单相负荷的总计算容量”应该怎么算呢?可以举个例子吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-24 15:44 , Processed in 0.074387 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表