GB17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统

[复制链接]
     
发表于 2011-4-20 15:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
3.12 非持续型消防应急照明灯具
光源在主电源工作时不点亮,仅在应急电源工作时处于点亮状态的消防应急灯具。

这个是不是说以后采用自带蓄电池的消防应急灯具,要切断主电源?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2011-4-20 18:17:36 | 显示全部楼层
该规范第6.3.5.2条已经明确。
发表于 2011-4-20 20:34:40 | 显示全部楼层
6.3.5.2 应急照明配电箱应能接受应急转换联动控制信号,切断供电电源,使连接的灯具转入应急状态,并发出反馈信号。

这条怎么理解?
发表于 2011-4-20 22:47:22 | 显示全部楼层
啊,那火灾的时候,不切平时电源的话,那应急灯具还 不启动了?
发表于 2011-4-21 10:19:46 | 显示全部楼层
如果是双头灯不断电还真的启动不了
发表于 2011-4-21 15:39:49 | 显示全部楼层
楼主不可以偏盖全。

各种点亮方式都有,只要满足消防时可强制点亮即可。