账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: hahaoohehe

上海的1个规范与民规在消防配电方面,不同之处

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-6-8 21:14:54 | 显示全部楼层
母联切换是个浮云~,对于大型项目,都是二级以上负荷,母联的投切也仅仅是在用电季低峰,或者项目运行淡季,在旺季试试母联透切,一台变压器要带几乎双倍负荷,过载~~~,过不了多少,时间也很短~
发表于 2012-6-8 21:15:55 | 显示全部楼层
回复 58# 尺短寸长


    所有箱子集中放在一个地方可以,但很多情况下,控制箱都是分散的,用母排就不太现实了。
     
发表于 2012-6-8 21:19:53 | 显示全部楼层
消防泵房有多大?也就一弹丸之地——所有柜(箱)完全可以放在一起的。
发表于 2012-6-8 21:21:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2012-6-8 21:23 编辑

回复 58# 老康阁楼


    我觉得在同一设备间内没关系,但是配电箱至控制箱长距离就不可能了。配电箱至控制箱之间应该有个距离要求。25or30米?具体还得查查资料,但绝对不会1000米。
不但配电箱与控制箱之间有距离要求,控制箱与被控设备之间也是有距离要求的。
     
发表于 2012-6-8 21:22:46 | 显示全部楼层
但消防泵房中的消防排水泵控制箱,没必要凑这个热闹。{:lol:}
发表于 2012-6-8 21:26:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2012-6-8 21:28 编辑

与消防设备相关的其它设备也应该接在消防电源上。。{:lol:}
不过我们之间没有原则的冲突。。
     
发表于 2012-6-8 21:29:34 | 显示全部楼层
嘿嘿,不纠结了,我只想说两点
1:对于末端切换单回路不能仅仅看防火分区,应该有一定的距离要求,距离是多少,我有个想法
2:对于母联投切,在很多项目中并不适用,用电高峰的全二级负荷用户(几乎无三级负荷)
     
发表于 2012-6-8 21:29:40 | 显示全部楼层
上海地方标准有规定的:
消防泵房应设置消防排水;消防泵房内的排水泵应以消防电源供电。
发表于 2012-6-8 21:38:40 | 显示全部楼层
回复 67# 老康阁楼


    有想法就应该说出来,不能藏着。。
对于一般事故, 变压器负载率0.85,还可以短期过负荷运行。
另外,母联投切,还是可以切换故障变压器的三级负荷。。
对于某些工程可能二级负荷会比较多,或者人为提高 负荷等级,但有些工程还是以三级负荷为主的,比如普通的住宅小区。
     
发表于 2012-6-8 22:09:13 | 显示全部楼层
1:想想预分支的三米,再想想变压器出线到主开关的那段保护不全的母线槽或电缆,我初摸5米之内肯定毫无问题;不过听朋友说讲座时说30米,我一时觉得想不通哇;绞尽脑汁结合规范中建筑物不同类型的疏散距离要求,我试图想从建筑物疏散对建筑专业疏散要求角度参考定位适当放小,这距离就千变万化呀。。。。
2:住宅二级负荷不多可以挑战,呵呵,手动切母联并不适应于很多项目,手动切:1:时间耽误了;2:对于一些项目的运行有一定的影响如商场类,酒店类。。。;3:母联切规范没说不行也没说行,但技术措施说不行了,一级非消防负荷(技术措施03版前言用词为执行,09版虽然降低了执行度,但还是有很大得参考效力)4:母联切现实中,那个变电所门不是什么人都能打开,等供电局来搞好也个把小时了。。。。
发表于 2012-6-8 23:40:14 | 显示全部楼层
回复 61# 老康阁楼


    变压器设计时就要考虑到所有的一级、二级负荷。所以说不存在你说的问题。而且母联投切一般都是在故障时暂时切换一下,并不是长时间运行。
发表于 2012-6-8 23:48:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2012-6-8 23:50 编辑

回复 70# 老康阁楼


   像酒店,商场一类的,肯定是要设专变的。而且一般配电房里都有值班人员。所以,你说的时间耽误问题其实并不是个问题。。我们公司跟几个大型超市合作过,也开发了多个大型商场,他们也都取消了电梯的双电源末端切换。。对于空调的双电源也取消了,说没必要,低压侧母联投切就可以了。当然一个原因还是考虑到造价问题。

对于公变来说,出现问题,供电局也会抢修,也不可能长时间拖着不送电。。
所以说母联投切是完全符合二级负荷要求的。
     
发表于 2012-6-8 23:49:46 | 显示全部楼层
再想想。。。。
发表于 2012-6-8 23:52:22 | 显示全部楼层
至于你说的3米预分支的事,不知道你指的是什么事,没看懂。
     
发表于 2013-8-22 20:00:22 | 显示全部楼层


完全类似的问题,不知道老康阁楼最后做还是没做啊?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 03:35 , Processed in 0.069631 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表