塑料管道系统要不要做等电位联结?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-5-3 12:07:20 | 显示全部楼层
回复 30# zyxang

1、等电位不与垂直钢筋连接,电位能相等吗?
答:带洗浴设施的卫生间内设置的LEB,目的是局部范围内做到等电位,不需要与MEB的电位相同。

2、卫生间LEB不与垂直钢筋连接(即接地),漏电断路器能可靠动作吗?
答:能。因为带洗浴设施的卫生间内插座配PE线,且PE线同时又必须与LEB电气连通——漏电达到动作值时RCD应该动作(除非RCD损坏)。   
发表于 2011-5-3 12:23:23 | 显示全部楼层
我觉得似乎LEB与垂直钢筋做了连接电位会更安全,动作更可靠。
     
发表于 2011-5-3 12:55:18 | 显示全部楼层


我觉得似乎LEB与垂直钢筋做了连接电位会更安全,动作更可靠。
理由何在?

带洗浴设施的卫生间内设置的LEB,尽量不要与此卫生间无关联的其他金属物、接地装置主动连通。

在这里,卫生间具备等电位做到位, 其LEB与垂直钢筋做了连接(联通MEB),倒也没问题。但是,为何能做到“更安全,动作更可靠”?没能理解。

zyxang 公布一下答案。
发表于 2011-5-3 13:26:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 zyxang 于 2011-5-3 13:28 编辑

等电位等电位,顾名思义。我觉得LEB不连接垂直钢筋那么就还有电位差,还不能等电位。如果靠插座的PE线做漏电保护,万一卫生间没有插座漏电开关还能可靠动作吗?就好比配电箱靠配出回路的PE线来保证总箱的PE排可靠接地行吗?
图集如果没看到LEB与垂直钢筋连接,那是因为你看的是LEB展开图,前提是已经进行了与钢筋的连接。就好比配电箱子的系统图,不会配出与上级母线的连线吧。总等电位的图集应该是连接各LEB了。
我有段时间不翻书了,记得不准确。有书的朋友查查好了。
     
发表于 2011-5-3 13:57:34 | 显示全部楼层
保证人免受电击危害的卫生间局部等电位联结的LEB,没有必要去和MEB做总等电位联结。

带洗浴设施的卫生间局部等电位联结已经将地面钢筋、墙面钢筋、插座PE接线端、金属管道、金属浴缸等可导电的金属部件做到了局部范围的等电位(注意:GB标准也是仅要求带洗浴设施的卫生间做局部等电位联结,没要求带洗浴设施的卫生间做总等电位联结),干嘛还劳师动众去和MEB做总等电位联结?没有必要这样做。
发表于 2011-5-3 14:22:44 | 显示全部楼层
总等电位接地,局部等电位接地都是“接地”
他大舅他二舅都是他舅
     
发表于 2011-5-3 14:44:49 | 显示全部楼层
可卫生间局部等电位联结不强调接地的啊。{:24:}
     
发表于 2011-5-3 17:27:23 | 显示全部楼层
总等电位接地,局部等电位接地都是“接地”
他大舅他二舅都是他舅
zyxang 发表于 2011-5-3 14:22


是“联结”而不是“接地".

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 归纳总结。

查看全部评分

     
发表于 2011-5-3 18:27:11 | 显示全部楼层
双击自然变大,意见单找到了,发上来,不过要考验各位的识草字能力
防雷.jpg
 楼主| 发表于 2011-5-3 18:31:37 | 显示全部楼层
双击自然变大,意见单找到了,发上来,不过要考验各位的识草字能力
老康阁楼 发表于 2011-5-3 18:27



    哪里看得懂啊????
     
发表于 2011-5-6 10:10:24 | 显示全部楼层
回复 40# luhufaxianzhe00


    这都识别不了,翻译一下,这个是防雷办的意见,他们提法有点还不标准,嘿嘿,有点小问题是自己的漏洞,自己没想通的是第三条
   
1 ,位于建筑物屋顶的不锈钢水箱等较大金属物体,应有不少于2处与屋面防雷装置电气连接。
2,配电系统图中设计的浪涌保护器的up值不符合先规范要求,一般用电设备应小于2.5kv,电子设备(消防设备等)应小于1.5kv,但图纸中为4.0kv,应予以调整。
3,leb不应与墙柱的主筋连接,应与接地网直接连接,或与楼层主筋连接。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册