关于导热油锅炉房问题紧急求助

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-5-2 10:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.导热油锅炉房是否需要防爆
2.如何根据各类导热油特性,确定是否防爆?
     
发表于 2011-5-2 11:02:23 | 显示全部楼层
回复 1# yangxinjun0335

GB 50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》
第2.2.2条 符合下列条件之一时,可划为非爆炸危险区域
一、没有释放源并不可能有易燃物质侵入的区域;
二、易燃物质可能出现的最高浓度不超过爆炸下限值的10%;
三、在生产过程中使用明火的设备附近,或炽热部件的表面温度超过区域内易燃物质引燃温度的设备附近;
四、在生产装置区外,露天或开敞设置的输送易燃物质的架空管道地带,但其阀门处按具体情况定。
发表于 2011-5-2 11:07:34 | 显示全部楼层
回复 2# 尺短寸长


    尺哥的水平在下实在佩服,标准信手拈来,偷偷问你一句哈,你现在还要看哪些规范标准不?你都看了几遍了,那么熟练,老练
     
发表于 2011-5-2 11:17:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-5-2 11:20 编辑

可以看看尺总的这个帖子,有详细讨论,建议询问化工院做法,会有满意答案的
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=17876&highlight=
     
 楼主| 发表于 2011-5-2 13:51:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangxinjun0335 于 2011-5-2 13:56 编辑

我觉得尺短寸长仅列出这条规范,没有分析过程,不够具体。君不看现在导热油爆炸项目太多了,而你说不防爆理由何在?我建议大家根据导热油特性,进行分析!如果有过实际设计经验,最好!
     
发表于 2011-5-2 14:10:48 | 显示全部楼层
导热油?是利用一种油作为导热介质,来热交换?
     
发表于 2011-5-2 14:44:26 | 显示全部楼层
我觉得尺短寸长仅列出这条规范,没有分析过程,不够具体。君不看现在导热油爆炸项目太多了,而你说不防爆理由何在?我建议大家根据导热油特性,进行分析!如果有过实际设计经验,最好!yangxinjun0335 发表于 2011-5-2 13:51


非尺短说不防爆,而是现行的GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》允许不防爆。

当然,按防爆去设计,不用说也知道更为安全,这和GB标准规定是否应按防爆要求进行设计,是两码子事。

楼主的问题:“导热油锅炉房是否需要防爆?”尺短是按GB50058-92摘录具体设计条款提供楼主参考而已。   
     
发表于 2011-5-2 15:23:30 | 显示全部楼层
燃油、燃气锅炉房允许按不防爆设计,是GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》编制人员专门解释过的。

在1995年GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》宣贯、培训课上,刘汉云先生(GB50058规范的三位主要起草人之一)专门解释:

1、由于燃油、燃气锅炉房在“使用过程中会有明火”,而明火的温度必定早已超过防爆场所的最高引燃温度组别(T1:450度),故按“GB50058-92/2.2.2/三”规定允许在此环境可以不按防爆设计。

2、刘汉云先生提到:自己设计燃气锅炉房房时,燃气报警的探测和照明设计是按防爆设计的,相对比较安全。但是,人家不按防爆设计,不能说违反规范。

3、但是得注意GB50016--2006《建筑设计防火规范》10.3.17 (强条):燃油、燃气锅炉房应有良好的自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机。
     
发表于 2011-5-2 15:30:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-5-2 15:38 编辑

GB50058将来是否会对燃油、燃气锅炉房提高设计要求(比如对该环境要求进行防爆设计),目前情况不明。

至少,现行的GB50058是如此规定。尺短请教过化工、医药方面的电气总工,其认识基本和刘汉云先生说法一致。

若有原则性问题,请即刻指正。谢谢!
     
发表于 2011-5-2 15:33:10 | 显示全部楼层
3、但是得注意GB50016--2006《建筑设计防火规范》10.3.17 (强条):燃油、燃气锅炉房应有良好的自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机。
尺短寸长 发表于 2011-5-2 15:23


此为提醒设计条款,非刘汉云先生的解释。{:tongue:}
   
     
发表于 2011-5-2 15:45:54 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... ghlight=&page=2
cqzrm:发表于 2010-11-21 16:46

“在使用明火设备的一些危险区域,例如燃油、燃气锅炉房的燃烧室附近或表面温度已超过该区域爆炸性混合物的自燃温度的炽热部件(如高压蒸气管道等)附近,可采用非防爆型电气设备。在这种情况下防火防爆主要采取密闭、防渗漏等措施来解决,因为在这些区域内已有明火或超过爆炸性混合物自燃温度的高温物体,电气设备防爆已起不到它应有的作用。”
发表于 2011-5-2 17:21:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-5-2 17:29:26 | 显示全部楼层
导热油锅炉的常见类型
1、燃煤导热油锅炉
2、燃油(气)导热油锅炉
3、电加热导热油锅炉

哪个不会和高温有关? 
     
发表于 2011-5-2 17:42:54 | 显示全部楼层
这个帖子真是开玩笑了。
只有6楼主思考的是个方向。导热油锅炉,油在封闭管道中运行。从油的角度去看没有防爆的必要。
封闭管道万一破损了怎么办?这个油也不可能着火。因为高温,可能会引燃可燃物。这就不好回答楼主的问题了。治学以诚 发表于 2011-5-2 17:21



这个帖子真是开玩笑了?

请教一下。
     
发表于 2011-5-2 18:50:48 | 显示全部楼层
晚饭吃完,重新坐回电脑前又再看了一遍,无奈确实水平有限,未发现11#楼及以上有任何“开玩笑”的帖子。

请“治学以诚”不开玩笑地告诉大家:“这个帖子真是开玩笑了”开在了哪里?也好让大家在你的指导下,有所长进不是。