楼主: shan

关于断路器短路灵敏度校验

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-5-11 17:32:18 | 显示全部楼层
换而言之,此时25平方干线的阻抗断然不可忽略,必须计入回路短路总阻抗之中。因此2.5平方导线走不了62米或60米(当然,该数据我未核实;我只是假定大家前面所说“62米为2.5平方的最大保护长度”是正确的)。
     
发表于 2011-5-11 17:35:10 | 显示全部楼层

我前面说了。此时没什么好招,必须逐项(即干线阻抗不可忽略)计算,或曰精确计算
发表于 2011-5-11 17:45:18 | 显示全部楼层
如此,2.5平方,60米的经验数值,就没有什么意义了。

因为,一般低压柜到配电箱也要50米左右了,仅剩10米,还有何意义。
     
发表于 2011-5-11 17:46:59 | 显示全部楼层
如果说2.5平方最大保护长度就是是62米,而它不受干线截面及其长度的影响,那么天下不是太平,而是肯定天下大乱了:
1)其前端接入100米25平方干线无问题?
2)其前端接入300米25平方干线还无问题??
3)其前端接入500米25平方干线仍无问题???
4)其前端接入1000米25平方干线依旧无问题????

仅靠一个数据(62米)就走遍天下,想一想都不现实的事情。
     
发表于 2011-5-11 17:51:59 | 显示全部楼层
如此,2.5平方,60米的经验数值,就没有什么意义了。

因为,一般低压柜到配电箱也要50米左右了,仅剩10米 ...
gblgb 发表于 2011-5-11 17:45

1、该案例中的50米不能直接减去:因为25平方和2.5平方不是等截面。
2、有点意义,那就是,只要2.5平方大于62米(如果此值无误的话),肯定行不通。
发表于 2011-5-11 17:53:45 | 显示全部楼层
我明白鼻兄的道理,

只是想搞清楚,参考值60米,该如何用。
发表于 2011-5-11 18:03:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 gblgb 于 2011-5-11 18:09 编辑

因为低压柜不可能直接出2.5平方的线,
且出线距离一般不近,甚至超过60米,
所以绝大多数情况下,还是要算一哈的,
经验数值意义何在?
     
发表于 2011-5-11 18:45:00 | 显示全部楼层
冷兄你都快成祥林嫂了。。。。。如果说不出啥来也别每个帖子都喊我们一句吧。。。。
han2003 发表于 2011-5-10 22:05



不叫一嗓子,怎么请得动董哥顶帖。。。。。。
     
发表于 2011-5-11 18:45:34 | 显示全部楼层
现在要做短路电流计算也不是很复杂的事啊,天正电气软件就带这个计算功能,只需要输入各种数据即可,比如变 ...
shan 发表于 2011-5-11 10:21




说得好,天正里怎么计算的,上一个计算书如何。。。。。。。。
发表于 2011-5-11 21:14:09 | 显示全部楼层
末端C型微断16A、2.5的导线供电距离60米一说是成立的,大家可以用软件试算,前面的干线电缆(正常距离)、变压器容量不同对末端的短路电流大小影响不大。
     
发表于 2011-5-11 22:17:59 | 显示全部楼层
末端C型微断16A、2.5的导线供电距离60米一说是成立的,大家可以用软件试算,前面的干线电缆(正常距离)、变压器容量不同对末端的短路电流大小影响不大。
yueyue 发表于 2011-5-11 21:14

说的轻巧啊老兄,何谓正常距离和影响不大?
干线截面可从4平方~240平方,距离可从一米到几百米(房建),何谓正常距离?变压器从80KVA~2000KVA,何谓影响不大?
     
发表于 2011-5-11 22:28:20 | 显示全部楼层
真的要算,只能用软件来算了。
我见过用SKM计算的。
发表于 2011-5-11 23:37:16 | 显示全部楼层
鼻兄多虑了,其实我计算过几个比较典型的例子,都是可以满足的,有个别几个稍有1-2m的不足,但这个经验值也是有前提的,基本要求是正常的三级配电,每级的电流极差至少能够满足上下级选择性,那么基本大多数情况这个经验值还是有效的,虽然没详细计算这么准确,但总比不计算瞎胡画的好。
这个经验值也是有个公式算法求出来的,是忽略了一些条件,并假设了短路的电压降来得出的,比较典型,在书里都有讲到。这个公式目前在欧洲和美国倒是应用较多了,在很多书和样本里都有。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 好的

查看全部评分

发表于 2011-5-11 23:39:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 han2003 于 2011-5-11 23:45 编辑

网络有问题,发重了
顺便说一句,这个速查表目前北京的华北标09BD1里也已经编入了。另外这个表格还是需要注意一下,因为表格一般分2个,一个是塑壳的,用瞬时值查询,一个是微断的,按额定值查询。但是都没有计入规范要求的1.3的可靠系数。数年前咨询过一些厂商,塑壳有+-20%的误差,微断的误差曲线已经在自己的曲线内包含了,因此如果作为末端查询时,如果想满足国内规范,距离最好再放短点,也就是老规范经常提到的照明配电箱供电半径。。。50m。。。。ABB的书内容较多,直接对应了断路器,查表更准确些。
发表于 2011-5-11 23:48:06 | 显示全部楼层
如果用软件计算的话,建模较繁琐,统计线路很麻烦,建议工程中直接按经验缩小范围好了。香港和英国另有阻抗法,也是可行的,可以参考香港的那个09的手册。