账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: lixingbao

变电所设计中的几个问题

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2011-5-16 13:18:54 | 显示全部楼层


是啊,五统一的那个在百度文库里有,审核细则没有搜到,能否提供一下
发表于 2011-5-16 13:40:10 | 显示全部楼层
五统一的那个在百度文库里有

具体叫什么名呀?要不你上传上来吧
发表于 2011-5-16 21:32:05 | 显示全部楼层
12#:
这个工程时间长一些,只能凭记忆回复,供参考。
   1、配电装置距建筑物底面600mm的要求,《民规》里有。
   2、封闭母线的高度,35KV有800mm高,10KV有400mm高。
    3、从配电柜至水平封闭母线段底部的距离高度200mm即可,母线需水平布置。
发表于 2011-5-16 22:36:29 | 显示全部楼层
12#:
这个工程时间长一些,只能凭记忆回复,供参考。
   1、配电装置距建筑物底面600mm的要求,《民规》里 ...
lhchen 发表于 2011-5-16 21:32



    那就是 低压柜 柜顶部 到 梁底 的距离是:200+400+600=1200 ?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 05:09 , Processed in 0.058201 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表