账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 老康阁楼

接地难,难于上青天!!!

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-6-1 18:42:10 | 显示全部楼层
回复 1# 老康阁楼

老康,我来试着回答你:
1.接地可以不在基础形成网格,但需要处理
网格的优势在于等电位、散流等等,你懂的
不形成网格那就需要考虑跨步电压吧?那就需要埋深和加绝缘层了
2.水平接地提明敷可以吗?
撇开规范,想一下雷电流通过这水平接地体出现的情况。
理论上保证跨步电压小于50V即可,那你得在地面铺上金属网才可以

3.大概你没震住业主,破个路面又咋地?
就算不破路,在周边做人工接地我认为也可,只要跟原有接地可靠焊连
发表于 2011-6-1 20:27:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2011-6-1 23:31:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-6-1 23:37 编辑

感谢所有回帖的坛友和阅读过此贴的朋友,此问题开始纠结于4月份,一晃一个多月,上周在施工队询问做法时候,我已发修改通知单于施工方,具体回复就不言明了,但绝对没说可用明敷扁钢连接,用上海说法其实里面有些捣江湖的东西,因此我一直没敲定明白所以耿耿于怀,楼上所有坛友的回复,我都仔细阅读,思考,求证,老外的做法无奈资料有限,无法查阅。
和朋友讨论举出过一个形象的例子:比如手,手的五根指头即为接地极,当手抓入地下时,即为埋深地中,而我们测量电阻时,不是针对一个大拇指,或者一个中指,小拇指去测量,测量点应在手腕处,测量的是整栋建筑物的接地效果。固然有点不太准确,但是言达其意。
在谈论中,我提到天桥,比如天桥搭接于两栋建筑物,那么是否要将这两栋建筑物地下钢筋网连接起来呢,朋友指出,两栋建筑及天桥是为一个等电位体,可以作为一个整体,某一边的建筑受雷击后,另一端的建筑可能通过天桥的钢筋连接,两栋建筑相当于两个大的接地极,而分流

   如果两边的旧建筑物防雷做的可以,我倒是不十分建议将新建改造的建筑物和旧的连接在一起,因改造新建的建筑防雷本身就不很完善,如果旧建筑物被雷击后,新建改造的建筑物却要承担旧建筑物的泄流。
   到这,我想问问均压坏通常是如何设置的呢?无奈至今未做过需要防止侧雷击的建筑?均压坏除了防止侧雷击有什么作用呢?(防雷这块希望自己能搞明白)多谢!{:49:}
发表于 2011-6-22 10:42:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-6-22 13:24:20 | 显示全部楼层
回复 33# 老康阁楼

第3.2.4条............
四、建筑物应装设均压环,环间垂直距离不应大于12m,所有引下线、建筑物的金属结构和金属设备均应连到环上。均压环可利用电气设备的接地干线环路。

第3.2.4条文说明:
第四款,对于较高的建筑物,引下线很长,雷电流的电感压降将达到很大的数值,需要在每隔不大于12m的高度处,用均压环将各条引下线在同一高度连接起来,并接到同一高度的屋内金属物体上,以减小其间的电位差,避免发生反击
     
发表于 2011-6-24 22:27:06 | 显示全部楼层
弱弱的问一句,地下室都有防水层,下面还有素混凝土,相当于基础内的接地钢筋完全和土壤绝缘了。
做了利用基础接地了,接地电阻真能满足要求吗
     
发表于 2011-6-24 22:30:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-6-24 22:44 编辑

如果有防水层。。。。。。那就得做二次接地——

一次接地与二次接地在大约室外正负00处地下连通。
     
发表于 2011-6-25 11:29:45 | 显示全部楼层
地下室都有防水层,———— 这个跟基础有什么关系。。。。。。

有地下室的建筑物,基础不会是素的。。。。。。。用基础做基地装置,而不是地下室吧。。。。。。。
     
发表于 2011-6-25 14:16:09 | 显示全部楼层



    地下室的外壁也有防水层。。。。。。。。。。。

在素混凝土内埋设人工接地体,然后引出几根基础钢筋,穿过防水层,和素混凝土内人工接地体连接。

结构不同意,哈哈,我败了
     
发表于 2011-6-25 16:18:31 | 显示全部楼层
有防水层。。。。。。穿过防水层。。。结构不同意,哈哈,我败了嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-6-25 14:16



哈哈哈哈。。。。。。必败无疑。
     
发表于 2011-6-25 16:22:49 | 显示全部楼层
回复 38# 冷若冰


防水处理和防水层不是一回事。

防水层:尺短寸长以前碰到的是——三元乙丙橡胶(记得是这个名称),像穿衣服一样将建筑物底部、四周共5个面给包裹起来。。。。。。
     
发表于 2011-6-25 18:25:14 | 显示全部楼层
防水处理和防水层不是一回事。———— 你的意思是柱子钢筋不能落在基础上了。。。。。。

做外引装置啊。。。。。。。越过地下室。。。。。。还是接基础接地装置啊。。。。。。

哦,我知道尺短说的二次接地什么意思了。。。。。

这个要有个过渡接地装置的。。。。。。可以用地下室圈梁做。。。。。。

是不是这个意思。。。。。
     
发表于 2011-6-25 21:22:04 | 显示全部楼层
你还是没明白啊。

基础下面还有一层素混凝土,基础和素混凝土之间有防水层,这是基础都必须做的防水
     
发表于 2011-6-26 12:17:24 | 显示全部楼层
基础下面还有一层素混凝土 ———— 这个是基础垫层吧。。。。。。。

你的意思是包括基础、地下室都包裹在防水层里的情况了。。。。。。。对吧。。。。。。

这情况我很少遇见。。。。。。这样只能外接接地装置。。。。。。

基础和地下室都不能做接地用了。。。。。没泄流的渠道。。。。。。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 正解!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-25 12:34 , Processed in 0.072993 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表