账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 治学以诚

《建筑电气》2011年第5期 有一篇文章“低压并联电容器装置设计简析

 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-6-5 17:18:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-6-13 19:35:13 | 显示全部楼层
我认为这篇文章写的很好
 楼主| 发表于 2011-6-13 19:40:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-6-15 22:55:42 | 显示全部楼层
文章内容涵盖较多。看到公式3 就知道作者没有计算过电容补偿容量。
 楼主| 发表于 2011-6-16 20:54:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-6-16 21:22:25 | 显示全部楼层
100kvar 电容器配6%电抗器 输入容量74kvar 是公式3能算出来的吗
 楼主| 发表于 2011-6-17 11:04:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-6-17 13:34:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-6-17 14:06:58 | 显示全部楼层
答案好像不对呀。
还有一个好玩的:现在这个100kvar电容器将串接电抗取消了,输入容量变成69kvar。
 楼主| 发表于 2011-6-17 14:26:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-6-17 15:49:01 | 显示全部楼层
配6%电抗的电容器通常选额定电压480,转为400工作电压,容量减少,按照电压平方计算,容量为69kvar.
 楼主| 发表于 2011-6-17 16:22:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-6-17 17:44:45 | 显示全部楼层
69kvar没问题了。74kvar的计算,原理上是要知道相位角的。
     
发表于 2011-6-17 17:46:01 | 显示全部楼层
本来说的就是两个问题。一个69,一个74.
     
发表于 2011-6-17 19:10:22 | 显示全部楼层
我看ABB成套配的是7%和14%两种的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-23 07:02 , Processed in 0.068661 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表