账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17931|回复: 25

[问题探讨] 负荷计算问题

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-6-27 19:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配电系统图如下:
111.JPG
这个系统图的计算负荷是P=4*6+2*11.48+37.52=84.48kw还是P=6*6+2*11.48+37.52=96.48kw?
发表于 2011-6-28 09:48:47 | 显示全部楼层
6×6是咋出来的?我认为是84.48的对。
     
发表于 2011-6-28 16:20:00 | 显示全部楼层
我怎么看是78.48KW
精确到小数点后2位?真TM精确
     
发表于 2011-6-28 17:40:20 | 显示全部楼层
96.48kw正确~!@@@@
发表于 2011-6-30 00:36:51 | 显示全部楼层
都对。。。。。。
发表于 2011-6-30 05:35:09 | 显示全部楼层
这个6*6不明白,请高人解惑。
     
发表于 2011-6-30 07:41:50 | 显示全部楼层

本来是4个单相6KW,因为无法做到三相均衡,于是第四个回路的单相6KW就落单了。故在配电箱负荷计算时,这第四回路需按3*6KW计。总共就是6*6KW了
     
发表于 2011-6-30 09:39:29 | 显示全部楼层
落单的单相6KW可以忽略
发表于 2011-6-30 11:21:17 | 显示全部楼层
这落单的6KW为啥不分配给其他3相?从设计开始就容忍不平衡?
发表于 2011-6-30 20:34:11 | 显示全部楼层
第四个回路的单相6KW就落单了,按3*6KW计,为啥在图中没有标明呀,这也算计算负荷中的潜规则吗?
     
发表于 2011-6-30 20:41:52 | 显示全部楼层
都对。。。。。。
han2003 发表于 2011-6-30 00:36



    还请懂哥细说说
     
发表于 2011-7-1 08:35:19 | 显示全部楼层
这落单的6KW为啥不分配给其他3相?从设计开始就容忍不平衡?
911room 发表于 2011-6-30 11:21

这老兄铁定不是设计院出身的……
发表于 2011-7-1 09:26:17 | 显示全部楼层
这老兄铁定不是设计院出身的……
大鼻山 发表于 2011-7-1 08:35



    住宅的话给单相没错,要是商业的话还真得给三相吧
     
发表于 2011-7-1 10:42:34 | 显示全部楼层
商业为什么肯定要三相呢?比如,一间30平方米的商业店铺
     
发表于 2011-7-1 10:45:40 | 显示全部楼层
这落单的6KW为啥不分配给其他3相?从设计开始就容忍不平衡?
911room 发表于 2011-6-30 11:21

假设总共就4间、30平方米/间的店铺,每家要求单相配电,那么咋让设计人一开始就搞三相平衡呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-22 07:36 , Processed in 0.106824 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表