有一物业小区,其配电由低压电房引至楼房个层电井,电井内设总开关一个(带漏电),下设3个分开关,分别给3家客户供电;每家客户的室内装有配电箱一个.内设3p空开一个,1p、2p空开若干,其中2p空开带漏电。问题:将电井内的总开关的漏电保护功能取消,将其下设的3 个分空开关改为带漏电保护的空开。可否?
                                    事由:甲、乙、丙3家客户其中有一家发生漏电,会把电井内总开关跳掉。求教有什么好的解决办法,谢谢。
     
发表于 2011-7-27 20:34:56 | 显示全部楼层
可以的,没问题。
发表于 2011-7-27 20:56:38 | 显示全部楼层
去掉总开关的漏电保护,在三个分支开关上加漏电保护,没有问题。通常做法是在总开关上设漏电保护,用来防接地故障引起的火灾。
 楼主| 发表于 2011-7-28 21:50:36 | 显示全部楼层
谢谢,可是这样一来会增加投资.