账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 51627|回复: 61

[资料求助] 请大家分享各地气象台、站规定的Td——年平均雷暴日

   火.. [复制链接]
     
发表于 2011-9-23 08:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 尺短寸长 于 2016-4-18 10:03 编辑

Td——年平均雷暴日(d/a)

1、上海市
Td=49.9(2002-09-10实施,根据1971~2000年的实际资料作为统计基础资料。发布单位:上海市气象局雷电防护管理办公室);

上海市浦东新区
Td=31.5(2011-10-01实施,根据1981~2010年浦东新区气象观测记录统计的30年平均值。发布单位:上海市浦东新区气象局)。


数据提供者——尺短寸长。

2、苏州
苏州气象局规定的是52,但是没有文件。28.1也能用。


数据提供者——sh_13131 。

PS
苏州地区现在要求52.4 ,刚被要求改等级!
数据提供者——yangyang_pd (发表于 2016-3-17 17:18:13 )。

3、福建省
福建省泉州市Td=54.1


数据提供者——beaty

4、浙江省
浙江省金华Td=61.9


数据提供者——landline

5、天津市
Td=29.3

6、新疆
博乐市
Td=40.6


数据提供者——sgf2002

7、铜陵市
最新统计
Td=36.3

数据提供者——tllaoma ( 发表于 2016-3-20 09:44:25)

8、重庆
Td=38.5


数据提供者——yis359574718 (发表于 2016-3-21 16:08:11 )

评分

参与人数 5贡献 +3 E币 +23 威望 +3 收起 理由
niaode_123 + 1 赞一个!
闻见知行 + 5 赞一个!
秋石 + 10 多好的人啊!
admin + 3 + 3 很有意义的事,支持!
yangyang7201 + 7 赞!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-9-23 08:55:44 | 显示全部楼层
新版GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》在附录A.0.2规定:Td——年平均雷暴日,根据当地气象台、站资料确定(d/a)。

请论坛中热心的朋友发帖,将各地气象台、站规定的 Td 贴上来,尺短负责汇总粘贴至 1# 楼,以利于大家做外地建筑工程时减少麻烦。{:49:}
     
发表于 2011-9-23 09:56:41 | 显示全部楼层
苏州气象局规定的是52.但是没有文件。28.1也能用。

差的太多

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 谢谢。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-9-23 10:06:54 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-9-23 17:05:25 | 显示全部楼层
咨询过气象局,说用52来算。但是你用28.1也不能算错,这算哪回事啊?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 用一个字总结——囧!

查看全部评分

     
发表于 2011-9-30 10:39:00 | 显示全部楼层
福建省泉州市Td=54.1

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 谢谢。

查看全部评分

发表于 2011-9-30 13:18:52 | 显示全部楼层
上海49.9

以前按手册数据算,还被审图提意见了。
     
 楼主| 发表于 2011-9-30 17:21:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-9-30 19:08 编辑

这个Td——年平均雷暴日,蛮有意思的。

不说标准图集中的数据,就单看规范和上海市气象局发布的数据:
上海市
GB50057-94(2000年版)——32.2
上海市气象局雷电防护管理办公室2002年发布——49.9
GB50343-2004——28.4(上海市防雷中心还是参编单位之一呢)
GB50057-2010——23.7


这些数据像过山车似的——别说外省市的电气设计人员,本地电气设计人员也搞不懂。
甭想搞明白了。我们还是按当地气象台、站资料确定Td,以行政发文为准。
发表于 2011-9-30 17:26:44 | 显示全部楼层
直接采用所有证据里最高的,这还犹豫啥。。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-9-30 18:06:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-9-30 18:09 编辑

回复 10# han2003

非也非也。{:smile:}

见1#楼——

上海市浦东新区
Td=31.5(2011-10-01实施,根据1981~2010年浦东新区气象观测记录统计的30年平均值。发布单位:上海市浦东新区气象局)。

提请注意:
自2011-10-01始,上海市浦东新区建筑防雷工程,Td——年平均雷暴日为31.5(d/a);
除上海市浦东新区外的其他区域(专指上海地区),Td——年平均雷暴日为49.9(d/a)。
发表于 2011-9-30 21:26:21 | 显示全部楼层
我觉得还是按高的算,一个是上海02年的规范作废了没有?如果没作废,按理应该是包括浦东的,即便浦东后面又有了自己的规范规定了数值,也完全可以按老规范比较高的数据选用啊,毕竟是趋于安全。累计次数本身并不是什么非常精确地数据,作为计算参考还凑合。。。。。。
     
发表于 2011-10-8 10:37:18 | 显示全部楼层
浙江省金华的按61.9

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 谢谢。

查看全部评分

     
发表于 2012-12-24 10:56:12 | 显示全部楼层
回复 1# 尺短寸长

天津市
Td=29.3

新疆
博乐市
Td=40.6
     
发表于 2012-12-24 11:20:32 | 显示全部楼层
回复 2# 尺短寸长

宁夏:
银川(老民规):Td=19.7
银川(GB50343-2004):Td=18.3
银川(GB50343-2012):Td=16.5

石嘴山市(老民规):Td=24.0
石嘴山市(GB50343-2004):Td=24.0

固原县(老民规):Td=31.0
固原县(GB50343-2004):Td=31.0

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 要“各地气象台、站规定的Td”。

查看全部评分

     
发表于 2012-12-25 11:17:37 | 显示全部楼层
本地气象局,对于气象参数提供收费性服务,不给钱的一边玩去。。。。。

都用手册上的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-8 15:57 , Processed in 0.096530 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表