[规范条文] 细导线的搪锡与连接问题

[复制链接]
发表于 2011-9-23 11:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50303-2002的 18.2.1,2规定:“ 截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接。”

问题:
如果设备端子是采用螺丝压接方式,规范“或”字前半句需修改!

问题依据:
英国BS7671-2008的526.8.2规定:Soldering (tinning) of the whole conductor end of multiwire, fine wire and very fine wire conductors is not permmited if screw terminals are used.

个人理解:
与簧片压接不同,螺纹压线端子对锡的蠕变没有补偿能力,所以BS7671要求:搪锡(tinning)后的多股线不能用螺丝压。
发表于 2011-9-23 12:46:33 | 显示全部楼层
如果不搪锡,用螺丝一压,就散了,线也断了。因此必须搪锡。
 楼主| 发表于 2011-9-23 15:41:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 911room 于 2011-9-23 15:45 编辑


没错,所以这种情况下必须做端子,不能直接用螺丝压搪过锡的线头!

这正是BS7671 526.8.1指出的:

In order to avoid inappropriate separation or spreading of individual wire or multiwire, fine wire or very fine wire conductors, suitable terminals shall be used or the conductor ends shall be suitably treated.
发表于 2011-9-23 21:35:37 | 显示全部楼层
做端子固然好,可是,到目前,一些工程队连搪锡都不做,谁给你做端子?