账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

[问题探讨] JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》问题讨论

 火... [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2011-10-26 21:51:33 | 显示全部楼层


这个——还真没有。
发表于 2011-10-26 21:52:22 | 显示全部楼层
倒是建议“曲线救国”,如欲擒之,需先纵之,不妨与那个“自恢复过欠压保护电器”的厂商合作,先取得话语权...

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 这么干不会。收一下短消息。

查看全部评分

     
发表于 2011-10-26 22:51:09 | 显示全部楼层
等着吧,以后教育建筑、金融建筑、博物馆等电气设计规范会陆续颁布的。
     
发表于 2011-10-26 22:52:56 | 显示全部楼层
金融建筑电气规范主编好单位像是上海院。
     
发表于 2011-10-27 03:11:03 | 显示全部楼层
问题7——关于负荷计算

3.4.1条文说明(P49)
3 一台1600kVA变压器可带住宅的户数(达到基本户数,用电 ...
尺短寸长 发表于 2011-10-25 20:14



这个真不懂呀,我是以为自己笨死了。{:cry:}

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 呵呵。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-10-27 09:15:55 | 显示全部楼层
插座是防水。。。。。。关东武夫 发表于 2011-10-26 15:28


又不是特殊要求的工业插座,有必要做到 IP54 吗?

查了半天,没查到依据——继续持怀疑态度。

1、由于 8.2.7、8.5.3 条规定涉及电源插座“防护等级不低于 IP54”,属于首次提高设计要求,理应在条文说明解释一下为什么要提高防护等级的理由。
难道加个防溅面盖的“防溅水型”电源插座还不能满足住宅建筑的使用要求?

2、如果住宅建筑 8.2.7、8.5.3 条规定确实是正确的,那么,工业建筑、公共建筑与 8.2.7、8.5.3 条类似场所(电梯底坑的单相三孔电源插座、未封闭阳台及洗衣机电源插座)按理是否也应该要求做到“防护等级不低于 IP54”?
没有想明白这个问题。
     
发表于 2011-10-27 09:42:02 | 显示全部楼层
就是为了骗钱。昨天看新闻,连监狱都搞承包,搞创收。可想而知,编规范是一个多么冠冕堂皇的理由啊~!

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 囧!

查看全部评分

发表于 2011-10-27 20:14:24 | 显示全部楼层
多谢尺兄,规范电子版已收到。
发表于 2011-10-27 20:25:07 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2011-10-27 20:41:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-10-27 20:46 编辑

谢谢!{:42:}
     
发表于 2011-10-27 21:52:03 | 显示全部楼层
幸好江苏规定,住宅按省住宅标准执行即可{:biggrin:}
住宅用上IP54的插座,好牛啊。。。
至于自恢复过电压保护,估计是有关产品厂家要求加上滴,我知道有这样的产品
应急灯用插座,实属不该,设计禁止,产品自无销路,不能因为有产品,而反过来认为设计应当允许。
应急灯用荧光灯是否可行,取决于产品是否有消防合格证,无证产品消防部门不予认可是对的,而一般大功率荧光灯,通过认证的比较少见。
规范给尺兄一解读,体无完肤了,不如写篇论文,建筑电气上发表一下
     
 楼主| 发表于 2011-10-27 22:00:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-10-27 22:07 编辑
应急灯用插座,实属不该,设计禁止,产品自无销路,不能因为有产品,而反过来认为设计应当允许。
应急灯用荧光灯是否可行,取决于产品是否有消防合格证,无证产品消防部门不予认可是对的,而一般大功率荧光灯,通过认证的比较少见。
小菜 发表于 2011-10-27 21:52


1、应急灯用插座——《GB 7000.2-2008 灯具 第2-22部分:特殊要求 应急照明灯具》是有条件允许,规范认可的;
2、应急灯用荧光灯作光源——完全可行,也完全符合国内外规范要求。
这位消防局验收人员是否了解应急照明相关规范规定?要不然不会说“荧光灯不能用于消防应急照明”。
     
 楼主| 发表于 2011-10-27 22:12:14 | 显示全部楼层
http://www.docin.com/p-83173937.html

04D202-3 《集中型电源应急照明系统》04页5.7条,明确有“荧光灯”。
     
 楼主| 发表于 2011-10-27 22:14:37 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/view/12f907350b4c2e3f572763ef.html
老版GB17945-2000《消防应急灯具》5.1.6条,明确有“荧光灯”。
     
 楼主| 发表于 2011-10-27 22:19:38 | 显示全部楼层
新版GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》关于“荧光灯”光源要求与GB17945-2000一致。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-23 10:08 , Processed in 0.082965 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表