账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: chenfuair

高层住宅楼梯间需要设置探测器吗?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-1-6 08:45:12 | 显示全部楼层
回复 15# 尺短寸长


    是的!不错!《火警规》中根本就没有要求“高层住宅楼梯间”要设置探头。
因此才存在一些争议!
     
发表于 2012-1-17 13:41:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 hulpen 于 2012-1-17 14:03 编辑

如果楼梯间设有加压送风,建议加设烟感。
民规13.4.6 防烟、排烟设施的联动控制设计应符合下列规定:
1 排烟阀、送风口应由消防联动控制器控制其工作状态,并应符合下列要求:
1)排烟阀、送风口宜由其所在排烟分区内设置的感烟探测器的联动信号控制开启;

本人做法一般每隔三层设。梯顶一定要。
住进去后,很多不自觉的业主慢慢会把楼梯间当成他家的储藏间,或者物业会把收集垃圾的箱放在楼梯间,这样楼梯间也会变成有隐患的地方,加设几个烟感,也不会造成多大的浪费。
     
发表于 2012-2-2 09:43:24 | 显示全部楼层
深圳疑难解析推荐的做法:
超高层建筑每层楼梯间都设探头,一般高层建筑则可每三层设置(但顶层和地下各层必设)。
     
发表于 2012-2-2 09:46:46 | 显示全部楼层
规范规定楼梯间为单独探测区域,是没错,但大家也要注意到:建筑物的疏散楼梯间,从顶层到一层,本身都同属一个防火区域,烟气是互通的哟……
     
发表于 2012-2-2 09:57:55 | 显示全部楼层
回复 6# chinaredboy

2009 哪书真他妈的贵,还没啥区别 写书的太黑了,不买也罢
发表于 2012-2-3 12:11:31 | 显示全部楼层
请教鼻子大师 烟气是像上走的 是否可以仅在顶层设置探测器呢?就像井道那样
     
发表于 2012-2-8 08:15:38 | 显示全部楼层

烟气是向上走的,但是直达顶层,毕竟是需要一段时间的……
     
发表于 2012-2-8 11:12:15 | 显示全部楼层
楼梯间是疏散通道的一部分,楼梯间如着火,现行的正压送风系统运行已无意义(甚至助燃),所以个人理解楼梯间设置探测器意义不大。倒是高层住宅的走道,虽然火规也不要求设,但那才是住户火灾发生的必经区域,从早发现早动作的角度来讲比只在前室设更有意义。
     
发表于 2012-3-12 17:25:04 | 显示全部楼层
关于高层设置探测器真是矛盾重重,设置吧浪费,不设置吧 害怕审图审不过,纠结。
     
发表于 2012-3-12 21:24:36 | 显示全部楼层
《火警规》是那本规范啊。
     
发表于 2012-3-28 09:18:57 | 显示全部楼层
按《火规》
4.2.3 下列场所应分别单独划分探测区域:
4.2.3.1 敞开或封闭楼梯间;
4.2.3.2 防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室;
4.2.3.3 走道、坡道、管道井、电缆隧道;
4.2.3.4 建筑物闷顶、夹层。
我感觉应该是需要设的,关键是怎么设置的问题。
发表于 2012-4-10 21:49:40 | 显示全部楼层
按《火规》
4.2.3 下列场所应分别单独划分探测区域:
4.2.3.1 敞开或封闭楼梯间;
4.2.3.2 防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室;
4.2.3.3 走道、坡道、管道井、电缆隧道;
4.2.3.4 建筑物闷顶、夹层。
我感觉应该是需要设的,关键是怎么设置的问题。
请问走道是指内走道,还是不管内走道还是外走道都要设。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 19:24 , Processed in 0.064538 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表