账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13375|回复: 11

[问题探讨] 关于三元件计量互感器和两元件互感器的差别和应用场所

[复制链接]
发表于 2011-12-27 11:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 lanxuer520 于 2011-12-27 11:11 编辑

如题,最开始看见这个是在供电方案书上,然后发现有三相三线和三相四线,后来继续学习后又发现有三元件和两元件之说,再加上现在要求加上负控终端就更加的迷糊了,希望大家有了解的能指点指点。
 楼主| 发表于 2011-12-27 11:13:46 | 显示全部楼层

同行提供的三元件原理图

同行提供的三元件原理图

同行提供的两元件原理图

同行提供的两元件原理图
回复 1# lanxuer520
 楼主| 发表于 2011-12-27 11:15:26 | 显示全部楼层
上面是同行给的三元件原理图和两元件原理图,请大家看看是否正确
发表于 2011-12-28 13:54:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-12-29 14:56:47 | 显示全部楼层
回复 4# 治学以诚

谢谢前辈,我先去搜索看看
发表于 2011-12-29 17:27:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 chshchy 于 2011-12-29 17:36 编辑

三相CT加YY型接法PT,两相CT加VV型接法PT;都是常用的10KV三相计量装置;专用计量柜,用于负荷终端,一般在母线加专用计量采用两相CT加VV接线PT;用于变电站或开闭所进出线计量,采用三相CT加YY型接法PT,三相CT装于对应的需要计量的进出线柜,电压取自母线PT,0.2精度的YY接法的绕组。

1.jpg
2.jpg
 楼主| 发表于 2011-12-30 09:28:29 | 显示全部楼层


如您所说的这两种都是常用的计量方式,那么为何“用于负荷终端,一般在母线加专用计量采用两相CT加VV接线PT;用于变电站或开闭所进出线计量,采用三相CT加YY型接法PT” ?这样使用的原因是什么?是因为系统吗?
另外GB/T 50063—2008《电力装置的电测量仪表装置设计规范》上4.1.8 中性点有效接地系统的电能计量装置应采用三相四线的接线方式;中性点非有效接地系统的电能计量装置宜采用三相三线的接线方式。经消弧线圈等接地的计费用户且年平均中性点电流大于0.1%额定电流时,应采用三相四线的接线方式;照明变压器、照明与动力共用的变压器、照明负荷占15%及以上的动力与照明混合供电的1200V及以上的供电线路,以及三相负荷不平衡率大于10%的1200V及以上的电力用户线路,应采用三相四线的接线方式。
不知道这句话是不是和不同场所使用的形式有关系呢?10kV现在的到底是采用的什么系统?
发表于 2011-12-30 11:34:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 chshchy 于 2011-12-30 11:36 编辑

终端配电计量是高总计,而且又是客户端为了闭锁和铅封计量装置,因此做成专用计量柜,在柜内母线加计量专用CT和PT;而变电站和开闭所用于每条出线的计量,又不存在怕客户偷电的情况,因此在每条出线CT上加一组0.2S精度,计量电压取自母线PT0.2精度的绕组。
10kV现在新建110kV终端站仍然大量采用不接地系统,有一段时间大量城市110站改造,10kV母线加消弧线圈,又有一段时间部分电力省公司新报批的站里,又要求取消消弧线圈;因此我们还是可以将其看成不接地系统,只是在交流接地设计上,应该考虑消弧线圈的情况了,什么30A电容电流,不能作为什么什么的依据了。
     
发表于 2011-12-31 21:06:08 | 显示全部楼层
三相CT加YY型接法PT,两相CT加VV型接法PT;都是常用的10KV三相计量装置;专用计量柜,用于负荷终端,一般在母线加专用计量采用两相CT加VV接线PT;用于变电站或开闭所进出线计量,采用三相CT加YY型接法PT,三相CT装于对应的需要计量的进出线柜,电压取自母线PT,0.2精度的YY接法的绕组。


这个的出处有吗?多谢
 楼主| 发表于 2012-1-4 15:06:59 | 显示全部楼层
回复 8# chshchy
感谢您的回答,但是您说的似乎和为什么采用三相三线或者三相四线没什么关系呢亦或者是我理解没有准确?我想弄明白的就是哪些情况采用三相三线的接线方式,哪些情况采用的是三相四线的接线方式,还烦请您再给我回答一下这个问题。
发表于 2012-1-6 15:43:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 chshchy 于 2012-1-6 15:46 编辑

回复 9# 嘿嘿嘿嘿


    这个不算出处不出处的吧,就是常用的做法,只是不同的情况造成的不同方式罢了,目的都是为了取CT和PT二次参数,只是一个需要铅封,而且正好是母线总计量,取总电流,因此做专用计量柜带锁带铅封,不能在进线柜内计量;另一个一般不铅封,因为不是客户终端不怕偷电,正好是取出线回路电流,就直接在出线回路上做0.2S精度CT,电压就取公共的PT0.2精度的那组了。
发表于 2012-1-6 15:49:55 | 显示全部楼层
回复 10# lanxuer520


    电表取线电压,即CT为两相,电流取两相电流,PT为VV接法,接法相当于你说的“三相三线制”;电表取相电压相,即CT为三相,电流取三相电流,PT为YY接法。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 06:10 , Processed in 0.062750 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表