账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6988|回复: 0

[施工探讨] 微机保护 面板报屏

[复制链接]
发表于 2012-1-5 20:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
某新能源企业高压开关柜

系统电压10KV 设双电源进线带备自投,出线变压器二台,

微机保护选用**某某公司进线选用631系列,出线变压器选用630系列,微机保护在使用过程中频繁出现,过电流充电保护控制回路故障,但这些保护都没有投入使用,投入使用的项目为 过电流保护,过流速断,过电压保护,微机保护在运行过程中出现 微机内部时间不对如目前时间是2011年12月6日上午10点20分10秒过流速断动作保护动作开关跳闸,但是事件记录显示动作时间为2085年某月某日某时,保护时间错误保护实际动作是过流速断但是由于时间不对导致我厂与用户引起重大纠纷,因为保护频繁出现乱空报事故,实际上没事故,没投入的保护显示事故,用户为 高能源企业 一旦停电就会导致生产流水线设备整批报废,主要原因为微机保护厂家在生产过程中选用原材料质量问题或者软件在写入过程中部分软件有漏洞现象,导致设备在运行过程中乱空报事故。

各位设计师在设计过程中重要项目重要用电负载,元气件选型设计中尽量选用优质大品牌产品,选用不成熟的产品将会造成很多不必要的无形经济损失!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-17 01:15 , Processed in 0.052449 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表