账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20596|回复: 51

上海地区的住宅审图看过来

 火.. [复制链接]
发表于 2012-3-2 15:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现有有一个住宅审图意见,有以下几点与大家讨论:
1、十一层的住宅,只有地下一层非机动车库设计有应急照明,那么审图提出来要应急照明强起,并且说楼上的所有电梯前室公共部位照明都要强起?有这个必要吗,怎么做?
2、DGJ08-20-2007(2011版)的13.0.0A要求设置手动报警按钮、警铃、消防广播,那么我设置了声光报警器是否可以代替消防广播呢?
3、
发表于 2012-3-2 17:18:26 | 显示全部楼层
《住宅建筑规范》为国家标准,编号为GB 50368—2005

9.7.3 10层及10层以上住宅建筑的楼梯间、电梯间及其前室应设置应急照明。
发表于 2012-3-2 17:22:51 | 显示全部楼层
声光报警器不可以代替消防广播。
发表于 2012-3-2 17:24:10 | 显示全部楼层
在设置火灾应急广播的建筑物内,应同时设置火灾警报装置,并应采用分时播放控制:先鸣警报8—16s;间隔2—3s后播放应急广播20一40s;再间隔2—3s依次循环进行直至疏散结束。
     
发表于 2012-3-2 23:37:52 | 显示全部楼层
回复 1# xyg37

现有有一个住宅审图意见,有以下几点与大家讨论:
1、十一层的住宅,只有地下一层非机动车库设计有应急照明,那么审图提出来要应急照明强起,并且说楼上的所有电梯前室公共部位照明都要强起?有这个必要吗,怎么做?
(1)十一层的住宅已经属于高层民用建筑,并非“只有地下一层非机动车库设计有应急照明”,高层住宅的楼梯间、电梯前室等公共部位均要求设置消防疏散照明。
(2)“应急照明强起”是否指“要求设置消防控制室的火灾自动报警系统的联动控制应强制接通消防疏散照明”吗?
若是这个问题,一般十一层的高层住宅,其“楼上的所有电梯前室公共部位照明都要强起”的审图意见,因目前无此强制规定,依据不足。


2、DGJ08-20-2007(2011版)的13.0.0A要求设置手动报警按钮、警铃、消防广播,那么我设置了声光报警器是否可以代替消防广播呢?
虽然DGJ08-20-2007(2011版)的13.0.0A条规定不强求设置火灾自动报警系统,但依据13.0.0A条规定,声光报警器不可以代替消防广播。
     
发表于 2012-3-6 12:04:50 | 显示全部楼层
住宅建筑电气设计规范 JGJ 242—2011

9.2.3 住宅建筑的门厅、前室、公共走道、楼梯间等应设人工照明及节能控制。当应急照明采用节能自熄开关控制时,在应急情况下,设有火灾自动报警系统的应急照明应自动点亮;无火灾自动报警系统的应急照明可集中点亮。
发表于 2012-3-7 21:16:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-3-7 23:52:04 | 显示全部楼层
无数工程都已经实现的东西,还搞什么原理图看看,呵呵
发表于 2012-3-8 09:12:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-3-8 22:51:04 | 显示全部楼层
我做施工的时候,至少5,6个工地都是采用人体红外感应开关,消防强制点亮
而我做设计都记不得做多少这样的工程了,消防局验收专门看这个环节。记得05年有个老工人拿着节能自熄开关来找我,问我多出来个端子干嘛用的,我告诉他这就是要强制点亮用的,他拍拍脑袋,完蛋了,好几栋我都没接。
怎么说呢,饭碗都是自己端的,可不是别人给的,拿出点研究那些高等数学的时间,出来多走走看看吧
发表于 2012-3-9 08:32:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-3-9 12:29:33 | 显示全部楼层
哈哈{:lol:}{:lol:}
发表于 2012-3-9 13:58:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-3-9 17:06:24 | 显示全部楼层
三线式消防应急照明灯的疑惑:

   标准图集《集中电源应急照明系统》 04D202第35页,有电子声光控开关SGK,该图设计:李炳华,审核:胥正祥。
   《建筑电气》2006年5期有一文,《三控灯及控制装置的电路原理》。但作为创新文章,好似与上述图集时间先后有矛盾。
    三线式照明灯,市场上是有的。

    《消防应急照明和疏散指示系统》 GB 17945-2010,消防应急照明灯,没有提到三线式消防应急照明灯内容。
    现在到底有没有经消防部分认可的三线式消防应急照明灯(带蓄电池和不带蓄电池)?如果有的话,请坛友提供有关信息。
发表于 2012-3-9 17:43:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 23:05 , Processed in 0.088005 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表