账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: yangyang7201

[问题探讨] 设计院办公楼办公插座的负荷分级

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2012-5-5 13:49:46 | 显示全部楼层
回复 15# urpig

谢谢这个建议!谢谢!!!
     
 楼主| 发表于 2012-5-5 13:59:46 | 显示全部楼层
有路过的北京建筑院、中国建筑院、华东建筑院、华东电力院。。。。的同行们,
不吝赐教!!!麻烦谈谈你单位设计室插座的供配电系统是怎样设计的。
在此先谢过了!
     
发表于 2012-5-5 14:12:22 | 显示全部楼层
yangyang7201 无需太过纠结。

一般像这种一类高层的设计院办公大楼,常规设置必不少于 2 台变压器,即便高压不联络,低压也会有母线联络开关,定这个设计人员电脑用的插座用电为一级负荷也好,三极负荷也罢,不是大问题。

这些插座用电,又不强调末端自切,短时停电既不违规又不致命:
一路供电电源停电,断开停电这路主断路器(失压延时脱扣),合上母线联络开关,另一路供电电源带载这些插座用电,让变压器接近满负荷运行,甚至短时超负荷(当然不可能超很多)运行,也没问题。

不是电网崩溃的极大事故,供电部门恢复供电,很快的,无需担心。
     
发表于 2012-5-5 14:17:05 | 显示全部楼层
不用电来取暖、制冷的春秋季节(空调用电负荷不复存在),就更加不用担心了。
     
 楼主| 发表于 2012-5-6 11:55:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-5-6 11:57 编辑



谢谢尺兄指点!!!
     
发表于 2012-5-7 11:53:22 | 显示全部楼层
这事也要纠结?头发早掉光了!直接三级!
     
 楼主| 发表于 2012-5-7 17:33:14 | 显示全部楼层
回复 21# 不代表

太神了,我的头发掉光了你都知道啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-22 20:04 , Processed in 0.083206 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表