账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: hlxldb

帮忙看条审图意见,动力箱进线不论负荷大小都按不小于6mm2掌握??

  [复制链接]
     
发表于 2012-11-7 09:55:11 | 显示全部楼层



    这个确实有,03版和09版的技术措施都有,09版你看一下101页5.6.4,也是“宜”!
 楼主| 发表于 2012-11-7 16:13:29 | 显示全部楼层
回复 15# 大鼻山


    哇,鼻总跟行家说说,替我说说请,发我一份图纸学习学习
发表于 2012-11-7 19:40:54 | 显示全部楼层
不能一刀切
发表于 2012-11-8 09:45:08 | 显示全部楼层
进线电缆6MM2,主要是从接地故障考虑的.
     
发表于 2012-11-10 15:06:15 | 显示全部楼层
四川不会有这样的规定的。措施不能作为设计依据和审图依据,只是参考资料而已。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-22 06:03 , Processed in 0.134610 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表