楼主: 911room

[规范条文] 对GB50303修改意见的函调

 火.. [复制链接]
发表于 2012-11-13 21:06:53 | 显示全部楼层
新人,来学习下。。。
     
发表于 2013-6-8 17:33:19 | 显示全部楼层
5.1.9  当低压配电系统的接地型式采用TN系统时,且动力、照明配电箱(盘、柜)内末端用电回路设有过电流保护电器时,应在回路末端测量接地故障回路阻抗,回路阻抗应满足下式要求。
                          ZsIa≤U0
式中:Zs——接地故障回路的阻抗(Ω);
      Ia——保证间接接触保护电器在规定时间内切断故障回路的动作电流(A);
      U0——相导体对地标称电压(V)。

这条存在问题。
(1)没有考虑系统阻抗、变压器、干线阻抗;
(2)没有考虑温度修正。

一般可简化为:
5.1.9  当低压配电系统的接地型式采用TN系统时,且动力、照明配电箱(盘、柜)内末端用电回路设有过电流保护电器时,应在回路末端测量接地故障回路阻抗,回路阻抗应满足下式要求。
                          ZsIa≤2/3U0
式中:Zs——室温情况下测得的故障回路阻抗(Ω);
      Ia——保证间接接触保护电器在规定时间内可靠动作切断故障回路的最小电流(A);
      U0——相导体对地标称电压(V)。
     
发表于 2013-6-10 14:13:26 | 显示全部楼层
修?
既然不好,就应该重新制定
     
发表于 2013-8-7 10:16:15 | 显示全部楼层
什么时候能实施 啊!!?太期待了。
     
发表于 2013-11-27 20:00:22 | 显示全部楼层
越俎代庖不好,尊重设计不错
发表于 2014-4-11 11:06:01 | 显示全部楼层
参观学习,多看评论
发表于 2014-5-14 18:19:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-5-17 00:06:21 | 显示全部楼层
此规范已报住建部批示,据称年底前能发布。王老及很多前辈、专家都提出了修改意见,大多被采纳。本次修定很重视IEC标准的引用,力求做到每条规定均有出处,每个数据都有来源。

此贴可就此终结,待标准发布后,再对具体问题进行讨论。
发表于 2014-6-6 09:19:35 | 显示全部楼层
检测应包括哪些?
接地电阻检测
电气线路漏电检测
这是基本要求
发表于 2014-6-7 09:25:39 | 显示全部楼层
我记得以前也发过这个吧,
     
发表于 2014-7-14 12:07:46 | 显示全部楼层
又是一个重磅规范的更新
发表于 2014-11-19 14:42:29 | 显示全部楼层
看到 多谢 哈哈哈
发表于 2015-2-3 10:25:01 | 显示全部楼层
慢慢路过《吼吼
发表于 2015-6-8 11:39:49 | 显示全部楼层
学习了,学习了
发表于 2015-7-30 15:54:29 | 显示全部楼层
基层的声音很难反映上去