|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
×
一、 建议可以不设置开闭所
原因:1、减少投资,
2、不设置开闭所可以减少10KV的配电级数,因为一、二、三高压配电室符合GB50052-2009第4.0.6条规定;
3、依据2009**市中低压配电网技术导则:中低压配电网10kV线路接线图:开闭所辐射式接线。
二、应在电气一次系统图中注明高压开关柜的型号、二次线方案号、来电显示的型号。
三、10KV高压互感器柜应设置接地开关、进线柜应加装避雷器。
四、设计为交联聚乙烯绝缘电缆,不符合JGJ16-2008第8.7.2条;及2009**市中低压配电网技术导则第5.4.4条;(应为阻燃铠装交联聚乙烯绝缘电缆)建筑物内。
五、应注明变压器的高压分接范围、冷却方式;
六、在系统图中未注明变压器中性线、PE线的截面;
七、低压总开关为四极,不符合JGJ16-2008第7.5.3条;
八、补偿柜总开关应为带熔断器的刀开关,而不是设计为断路器;应标注补偿柜电气元件的技术参数。
九、框架断路器未注明单相接地故障保护功能,不符合广东省10KV以下业扩设备选型第9.2.6.1条;
十、应注明低压补偿是动态补偿还是静态补偿;
十一、请设计校核一下1600KVA的变压器低压柜出线采用5*16电缆看是否能满足热稳定要求?
十二、开关站10kv出线采用电缆沟敷设,在负一层建筑结构能否满足要求?平面图为桥架敷设电缆,系统图中标明电缆沟敷设,以那个为准?
十三、设计图纸未标明主断路器与母联断路器二个动作时间的级差。
十四、10kv进线柜的保护方式应有失压跳闸保护,10kv母联柜未标注有备用自投。
十五、1250kva变压器的补偿是否取值不够,应宜按变压器容量的30%进行配置。
十六、变配电室过于集中。不符合2009民技措-电气第2.4.2.7条及民用建筑电气设计手册(第二版)第81页第3条。(附后)
十七、高压进线柜进线电缆设计为双拼2(3*300)电缆是否有误?
十八、柴油发电机的控制室与柴油发电机新风口有冲突。
十九、柴油发电机出线没有采用耐火电缆,不符合JGJ16-2008第6.1.5条规定;
二十、FP13低压柜FN13-4回路的电缆可以应采用3*120+2*70规格电缆。(因为是消防风机用电);
二十一、柴油发电机配电室应设二个出口,设计只有一个,不符合GB50053-94第6.2.6条。
二十二、没有设置柴油发电机控制室,不符合2009民措施-电气第4.2.5.2条规定。 |
评分
-
查看全部评分
|