楼主: 秋石

[其他] 香港TT接地系统的资料

  [复制链接]
     
发表于 2012-5-16 10:35:17 | 显示全部楼层
香港的“TNT GB(大陆)和IEC 标准中的“TT”。
发表于 2012-5-16 13:07:44 | 显示全部楼层



    同意尺兄,请看GBT 16895.10-2010(IEC 60364-4-4:2007)中的图:、

TN--S.JPG

注意d)——对装置的PE导体可另外增设接地

TN-S.JPG

装置的外露导体经PE进行“接地的等联”,系统仍然是TN-S


TT.JPG
TT系统的PE并不取自电源端,整个“接地的等联”系统都是第2个T。
发表于 2012-5-16 13:12:26 | 显示全部楼层
PE多点接地的TN-S,如果电源线内的PE断了,装置仍然不会失去PE(其他途径)保护,PE多点接地,相当于多个接地导体并联,故障回路阻抗更小,何乐而不为呢?
发表于 2012-5-16 21:08:18 | 显示全部楼层
秋兄辛苦,学习了。
     
发表于 2012-5-17 14:32:53 | 显示全部楼层
Electrical installations are evolving,
electronics are everywhere, thus
leading us to look afresh at earthing
systems used in LV and indeed even to
predict an evolution which should bring
the TN-S and TT systems closer
together.
     
发表于 2012-7-6 17:36:52 | 显示全部楼层
同意尺兄,请看GBT 16895.10-2010(IEC 60364-4-4:2007)中的图:、



注意d)——对装置的P ...
911room 发表于 2012-5-16 13:07



与50065-2011,7.1.2条一致
可另就地增设接地
     