账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17676|回复: 13

[求助] 钢柱做防雷引下线的问题

  [复制链接]
     
发表于 2012-5-17 16:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如果一个工厂是钢结构,钢柱做防雷引下线,那么遭雷击时,厂房内部的钢柱肯定带电,那么钢柱用作防触电的保护吗?万一钢柱旁边正好有人怎么办啊?
     
发表于 2012-5-17 17:32:13 | 显示全部楼层
想的太多。无解。
     
发表于 2012-5-17 18:25:37 | 显示全部楼层
地面上1.8m钢柱的外表面,建议作绝缘处理。
发表于 2012-5-17 18:50:55 | 显示全部楼层
防雷规范4.3.8的【反击】只是对附近金属物或线路的【反击】,怎么不包括人类?

钢柱的接触电压可能达到10000V,但可能流过人体电流在30mA以下。
钢柱阻抗 根号R2+wL2<人体3000Ω,人体分流小。

还有可能等电位有效果。
发表于 2012-5-17 18:51:06 | 显示全部楼层
人在内部不用纠结;人在外部,按照GB50057-2010-4.5.6条处理
     
发表于 2012-5-17 19:44:25 | 显示全部楼层
地面上1.8m钢柱的外表面,建议作绝缘处理。

钢结构,钢柱做防雷引下线,遭雷击时所有的钢柱都做了引下线,所有的钢柱都作绝缘处理?如何做?
     
发表于 2012-5-17 22:54:45 | 显示全部楼层
面上1.8m钢柱的外表面,建议作绝缘处理。

钢结构,钢柱做防雷引下线,遭雷击时所有的钢柱都做了引下线,所有的钢柱都作绝缘处理?如何做?
890214 发表于 2012-5-17 19:44

全部涂以绝缘漆
发表于 2012-5-18 08:04:30 | 显示全部楼层
回复 7# 大鼻山


   99%都有漆了,看来这个问题电气的又能省心了
     
发表于 2012-5-18 12:47:16 | 显示全部楼层
此外,此时厂房地面下最好保证5m*5m以下接地网格(基础钢筋不足的,就人为拉几根);一则有效降低雷电流入地处接地电阻,可得较低的地面电位;二则保持地面基本均压,降低跨步电压。
     
发表于 2012-5-18 16:10:27 | 显示全部楼层
早上听林老先生说:防雷引下线在10根以上,可以不管接触电压和跨步电压的问题,但没理解为什么
发表于 2012-5-18 16:19:44 | 显示全部楼层
额 我感觉钢柱外面应该有保护层吧 ,不会是直接镀锌的吧?然后如果你的接地电阻小于1的话 应该没问题,新手,可能说的不对,大家多多指教啊!
发表于 2012-5-18 17:47:53 | 显示全部楼层
镀锌是防腐
     
发表于 2012-5-24 09:33:42 | 显示全部楼层
我见过的钢结构钢柱都是刷漆的额。。、。。
发表于 2012-7-23 20:37:18 | 显示全部楼层
有点小复杂,学习中。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-3 14:02 , Processed in 0.097835 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表