《低压短路热稳定校验实施中的问题》,在该文第二面,2500KVA变压器的出线是YJV-1KV -6mm2满足热稳定要求;但在《低压配电系统配出电缆最小截面计算 田晓艳 》的表6,变电所最小电缆截面是10MM2,而且是315KVA时 秋石 发表于 2012-5-21 17:08 登录/注册后可看大图
使用道具 举报
消防应急照明专题帖子汇总
这至少说明:这两篇文章不可能同时正确…… 大鼻山 发表于 2012-5-21 21:43 登录/注册后可看大图
为何两篇文章结果不可能同时正确? 《低压配电系统配出电缆最小截面计算 田晓艳 》采用短路电流有名单位制计算方法,忽略限流型断路器增大了回路阻抗带来的影响,校验结果具有普遍意义,何错之有? 《低压短路热稳定校验实施中的问题》开篇明确采用ABB产品举例计算,在需要计入非周期分量的情况下,采用公式K*K*S*S>I*I*t结合ABB产品样本提供的允通能量曲线,校验结果具有典型意义,何错之有? 两文最终结果的不同,恰恰反映了限流型断路器的使用在电缆热稳定校验中的重大影响,这不是“形成了一定程度的相互印证”吗? yangyang7201 发表于 2012-5-21 22:14 登录/注册后可看大图
田文中1.2.5低压电器的阻抗中是将断路器过流线圈阻抗、开关触头接触电阻计入有名单位制短路电流计算中的。 ... yangyang7201 发表于 2012-5-21 23:49 登录/注册后可看大图