[规范条文] 关于电线、电缆可否同槽敷设那点事

    [复制链接]
发表于 2013-7-24 10:36:30 | 显示全部楼层
嗯,感觉还是分下来吧。
     
发表于 2016-3-9 10:59:49 | 显示全部楼层
几年前的问题,我现在还是不知道正确做法!大家到底如何做?如果一个商业体,商铺配电箱,电梯等都是YJV,只有风机盘管采用BV线,难道我还要为风机盘管单独做个线槽?
     
发表于 2016-3-9 12:06:54 | 显示全部楼层
yangyang_pd 发表于 2016-3-9 10:59
几年前的问题,我现在还是不知道正确做法!大家到底如何做?如果一个商业体,商铺配电箱,电梯等都是YJV, ...

可以改电缆,或单独穿管;线路实在多的话,走线槽也可以。
     
发表于 2016-3-9 13:48:58 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2016-3-9 12:06
可以改电缆,或单独穿管;线路实在多的话,走线槽也可以。

但风机盘管为单相电

点评

不懂你想表达什么,单相没有电缆可用?没能穿管?  发表于 2016-3-9 14:21
 楼主| 发表于 2016-3-9 14:45:36 | 显示全部楼层
yangyang_pd 发表于 2016-3-9 10:59
几年前的问题,我现在还是不知道正确做法!大家到底如何做?如果一个商业体,商铺配电箱,电梯等都是YJV, ...

有照明线槽吗?是不是可以考虑和照明线一起敷设?

点评

这个没问题  发表于 2016-3-9 14:49
     
发表于 2016-3-9 16:18:12 | 显示全部楼层
yangyang_pd 发表于 2016-3-9 13:48
但风机盘管为单相电

意思是就算改为YJV,民规8.10.8那条怎么过?
     
发表于 2017-2-7 11:00:46 | 显示全部楼层
我们单位的老师傅认为电缆(0.6/1kV)与照明导线(450/750V)绝缘等级不一致,不能同槽敷设,如果敷设需要中间加隔板。我认为可以同槽敷设中间不加隔板,只要他们的最高工作温度都是90度或70度就可以。
     
发表于 2017-2-7 12:25:00 | 显示全部楼层
zhixinhan 发表于 2017-2-7 11:00
我们单位的老师傅认为电缆(0.6/1kV)与照明导线(450/750V)绝缘等级不一致,不能同槽敷设,如果敷设需要 ...

考虑到施工,电缆敷设和电线敷设交叉施工,电缆沉重,拽拉的时候很容易损坏电线。同桥架敷设,电线应该采取措施,比如穿管。
     
发表于 2017-2-7 13:36:10 | 显示全部楼层
wosuwoxing 发表于 2013-7-17 14:19
我个人观点:“最高标称电压回路绝缘相同”,我认为这个应该是配电回路的标称电压,如果指导体的 ...

嗯   我也是同意你说的  
     
发表于 2017-2-7 14:04:40 | 显示全部楼层
如果从规范上确认是否可以,可以看一下施工验收规范GB50303-2015的14.2.5,很明确,不可以。。

但是从设计角度,绝缘水平,耐热绝缘等级,还是导体电压,是电缆电线成束或相邻敷设时需要考虑的,还是很有争议的
     
发表于 2017-2-7 14:26:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhixinhan 于 2017-2-7 14:30 编辑
whitepigeon 发表于 2017-2-7 14:04
如果从规范上确认是否可以,可以看一下施工验收规范GB50303-2015的14.2.5,很明确,不可以。。

但是从设 ...


我看了这个规范的条文和解释,结合前面回复的敷设过程可能出现的问题,表示分开还是比较好,感谢以上朋友们的热心帮助。以下是规范原文:
14.2.5 槽盒内敷线应符合下列规定:
    1 同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆。
    2 同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一槽盒内;槽盒内的绝缘导线总截面积(包括外护套)不应超过槽盒内截面积的40%,且载流导体不宜超过30根。
    3 当控制和信号等非电力线路敷设于同一槽盒内时,绝缘导线的总截面积不应超过槽盒内截面积的50%。
    4 分支接头处绝缘导线的总截面面积(包括外护层)不应大于该点盒(箱)内截面面积的75%。
    5 绝缘导线在槽盒内应留有一定余量,并应按回路分段绑扎,绑扎点间距不应大于1.5m;当垂直或大于45°倾斜敷设时,应将绝缘导线分段固定在槽盒内的专用部件上,每段至少应有一个固定点;当直线段长度大于3.2m时,其固定点间距不应大于1.6m;槽盒内导线排列应整齐、有序。
    6 敷线完成后,槽盒盖板应复位,盖板应齐全、平整、牢固。
    检查数量:按每个检验批的槽盒总长度抽查10%,且不得少于1m。
    检查方法:观察检查并用尺量检查。
条文解释
14.2.5 本条规定主要是为了保证用电安全、方便检修,也是为了避免线路之间的相互干扰及导线敷设过程或运行中的意外损伤、避免导线受到额外的应力。槽盒内导线敷设数量的规定是与现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的规定相一致的。
     
发表于 2017-2-8 13:46:55 | 显示全部楼层
槽盒桥架是可以敷设电缆及导线的,而托盘或者梯架式桥架是不允许的
     
发表于 2020-7-14 12:31:54 | 显示全部楼层
这个地方的确需要统一起来。方便设计和施工
     
发表于 2022-5-2 17:55:08 | 显示全部楼层
0:00 发表于 2017-2-8 13:46
槽盒桥架是可以敷设电缆及导线的,而托盘或者梯架式桥架是不允许的

这个哪本规范有明确要求?