账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: yangyang7201

[问题探讨] 由老康的回帖产生的疑惑

   火.. [复制链接]
发表于 2012-6-11 16:21:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-6-11 16:24:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-6-11 16:28:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-6-11 16:36 编辑

回复 18# 大鼻山

其实TT还是TN定义是明确的
个人觉得还是要具体情况具体分析
不要一提TT就要设剩余电流保护
接地极有交叉还是TT(也有称为伪TT的),只不过接地故障电流比正常的TT要大的多,也可以按照TN的办法用过流保护兼做接地故障保护
     
发表于 2012-6-11 17:05:18 | 显示全部楼层
回复  大鼻山

不要一提TT就要设剩余电流保护接地极有交叉还是TT(也有称为伪TT的),只不过接地故障电流比正常的TT要大的多,也可以按照TN的办法用过流保护兼做接地故障保护sgf2002 发表于 2012-6-11 16:28

除非确保接地极电阻极低,否则TT必设RCD.
发表于 2012-6-11 17:10:01 | 显示全部楼层
回复 35# 老康阁楼


    对于TN-C系统,就是PEN线,对于TN-S和TT系统来说,则是N线
发表于 2012-6-11 17:15:49 | 显示全部楼层
回复 41# 大鼻山


    进户处PEN重复接地,主要原因是降低对地电压,
发表于 2012-6-11 17:20:42 | 显示全部楼层
回复 51# 大鼻山


    是不推荐,而不是不能。如果TT引出的足够远,可以达到独立接地体的时候,是否就可以了
     
发表于 2012-6-11 17:26:15 | 显示全部楼层
回复  大鼻山


    进户处PEN重复接地,主要原因是降低对地电压,
wgviing 发表于 2012-6-11 17:15

如果你说这些,估计会把问题复杂化。这里主要讨论TN和TT区别
     
发表于 2012-6-11 17:38:34 | 显示全部楼层
除非确保接地极电阻极低,否则TT必设RCD.
大鼻山 发表于 2012-6-11 17:05



  接地电阻是指到大地无穷远处的电阻,如果在接地点有扁钢或基础钢筋与变压器中性点接地点连接,则接地故障电流大部分就不流过接地电阻了
发表于 2012-6-11 21:29:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-6-11 22:25:57 | 显示全部楼层
接地电阻是指到大地无穷远处的电阻,如果在接地点有扁钢或基础钢筋与变压器中性点接地点连接,则接 ...
sgf2002 发表于 2012-6-11 17:38

谬矣!TT系统的接地故障电流同时流过两个接地极。
     
发表于 2012-6-11 22:27:21 | 显示全部楼层
“接地电阻是指到大地无穷远处的电阻,如果在接地点有扁钢或基础钢筋与变压器中性点接地点连接,则接地故障电流大部分就不流过接地电阻了 ”
这句话大实话,在中国愣是走了20年,才出得来这八卦阵。
治学以诚 发表于 2012-6-11 21:29

确实是大实话,也确实是一句大错话。
发表于 2012-6-12 08:31:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-6-12 08:57:45 | 显示全部楼层
如果在接地点有扁钢或基础钢筋与变压器中性点接地点连接,则接地故障电流大部分就不流过接地电阻了 治学以诚 发表于 2012-6-11 21:29

诚如是,则它就不是我们要讨论的TT了,而变身为TN了
发表于 2012-6-12 09:26:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-3 20:50 , Processed in 0.082069 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表