账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7658|回复: 1

[问题探讨] 280度防火阀做了火灾联动,配了模块,还用直接连到控制箱停风机吗

[复制链接]
     
发表于 2012-6-15 16:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
280度防火阀做了火灾联动,配了模块,还用直接连到控制箱停风机吗
     
发表于 2012-6-15 16:43:29 | 显示全部楼层
根据10D303-2国标图集以及暖通专业对于防火阀与排烟风机的联动要求,需要由防火阀接出信号线路至控制箱以便联动停止排烟风机。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 00:42 , Processed in 0.057091 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表