[问题探讨] 280度防火阀做了火灾联动,配了模块,还用直接连到控制箱停风机吗

[复制链接]
     
发表于 2012-6-15 16:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
280度防火阀做了火灾联动,配了模块,还用直接连到控制箱停风机吗
     
发表于 2012-6-15 16:43:29 | 显示全部楼层
根据10D303-2国标图集以及暖通专业对于防火阀与排烟风机的联动要求,需要由防火阀接出信号线路至控制箱以便联动停止排烟风机。