账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: wuxiaohu0908

[问题探讨] ★★★接地电阻到底多大???

  [复制链接]
     
发表于 2012-6-18 22:56:10 | 显示全部楼层
令人理解,配电变电所接地电阻不宜大于2欧为好。
     
 楼主| 发表于 2012-6-19 09:53:47 | 显示全部楼层
民规12.7.1
3 除另有规定外,电子设备接地电阻值不宜大于4Ω。电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地网,接地电阻不应大于lΩ。
     
发表于 2012-6-19 21:07:02 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-6-19 22:07:41 | 显示全部楼层
西门子 施耐德都有。
     
发表于 2012-6-19 22:27:52 | 显示全部楼层
电信及其他电子设备等非电力设备共用接地网和单独接地有什么区别?看到一些项目中另在建筑外25米处用镀锌角钢补打一组接地极,其接地电阻不大于1Ω,用屏蔽电缆引至室内计算机机房内用作计算机系统的直流接地。
发表于 2012-6-19 22:34:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-6-19 22:34:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-6-20 07:50:23 | 显示全部楼层
1600的变?
治学以诚 发表于 2012-6-19 22:34

66/20kV  5万kVA
发表于 2012-6-20 09:13:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-6-21 14:09:39 | 显示全部楼层
回复 23# 闻见知行


    按《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065-2011中的发电厂和变电站的接地网设计,
与该变电所66KV/20KV电力系统的中性点的接地情况有关,是高阻抗接地(含不接地、经消弧
线圈接地系统),还是低电阻接地有关。
  也可按《交流电气装置的接地》DL/T621-1997中的A类电气装置的接地网设计,与该变电所
66KV/20KV电力系统的中性点的接地情况有关。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-23 19:03 , Processed in 0.079652 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表