[问题探讨] 询问变压器G保护的设置和整定

[复制链接]
     
发表于 2012-6-17 15:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一直潜水是不行的了,有些问题不清楚哇
常见的工程中大多数是以高压侧过流兼做低压侧接地故障保护,资料也很多理由也很充分:经济,电气系统简单,灵敏度达到。
看到单位以前的图纸发现是在变压器单做G保护,我来之后将此G保护取消,心理一直不太踏实。索检资料发现:在厂区变电所由于高压侧重合闸比较复杂时间较长,单独做G保护的情况还是有的。
个人有些问题不大能确定:
1:对于多电源一点接地系统中,G保护的零序互感器设置在什么地方,一点接地的处,算谁的?
2:G保护常规假设哇,需要单独设置,请教大家的工程经验是如何设置的,计算还是有点复杂啰嗦,想问问大家怎么设置的1:整定2:时间
3:记得有个零序可以做防火报警,找不到资料了,哪位能提供哈
     
 楼主| 发表于 2012-6-17 16:27:51 | 显示全部楼层
没人关心哇,刚才同行给了我一个这个:
en.jpg
     
发表于 2012-6-17 18:29:05 | 显示全部楼层
我一直在找做工业的同行,老康阁楼是做工业的吧?
     
发表于 2012-6-17 18:33:20 | 显示全部楼层
4 电力变压器保护
4.0.1 电压为3~110kV,容量为63MV·A及以下的电力变压器,对下列故障及异常运行方式,应装设相应的保护装置:
1 绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地或经小电阻接地侧的单相接地短路。。。。。
4.0.13 容量在0.4MV·A及以上、绕组为星形-星形接线,且低压侧中性点直接接地的变压器,对低压侧单相接地短路应选择下列保护方式,保护装置应带时跟动作于跳闸:
1 利用高压侧的过电流保护时,保护装置宜采用三相式。
2 在低压侧中性线上装设零序电流保护。
3 在低压侧装设三相过电流保护。
4.0.14 容量在0.4MV·A及以上、一次电压为10kV及以下、绕组为三角-星形接线,且低压侧中性点直接接地的变压器,对低压侧单相接地短路,可利用高压侧的过电流保护,当灵敏度符合要求时,保护装置应带时限动作于跳闸;当灵敏度不符合要求时,可按本规范第4.0.13条第2款和第3款装设保护装置,并应带时限动作于跳闸。
     
发表于 2012-6-17 18:47:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 闻见知行 于 2012-6-17 20:07 编辑

一般是满足的,我很久以前做的一个计算,用excel计算的
变压器过电流整定.jpg
     
发表于 2012-6-17 18:55:31 | 显示全部楼层
1:对于多电源一点接地系统中,G保护的零序互感器设置在什么地方,一点接地的处,算谁的?
  我局觉得多电源高压侧不做零序保护,我常在低压侧做四段保护LSIG
2:G保护常规假设哇,需要单独设置,请教大家的工程经验是如何设置的,计算还是有点复杂啰嗦,想问问大家怎么设置的1:整定2:时间
  很多综保厂提供计算的例子,书也有不少。
3:记得有个零序可以做防火报警,找不到资料了,哪位能提供哈
王老的一点接地图上有例子,在PEN与PE之间连接线之间,不知道你是否是说的这个。
     
 楼主| 发表于 2012-6-17 19:17:09 | 显示全部楼层
多谢孙工哇,D Yn11,几乎灵敏度都是够的。
1:对于多电源一点接地系统中,G保护的零序互感器设置在什么地方,一点接地的处,算谁的?
  我觉得多电源高压侧不做零序保护,我常在低压侧做四段保护LSIG
一点接地之后,10/0.4变压器如何设G,零序保护设何处,能不能提供个图。
     
发表于 2012-6-17 19:24:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 闻见知行 于 2012-6-17 19:26 编辑

你知道我是谁?{:shocked:}
你在我加入的QQ群里?
     
 楼主| 发表于 2012-6-17 19:31:58 | 显示全部楼层
这是我看到一篇关于厂区是单独设的,其他多数文章都是高压过流兼做低压G的。(PS:不少论文的数据表用都一样,结论说法貌似都一样的,貌似有点相互借鉴,嘿嘿,有意思,待我一会全传上来)
经常几个论坛潜水,大多高手我都留意着呢,我不是工业的,民用建筑行业的。

中压配电变压器低压侧单相接地保护浅析.pdf

277.26 KB, 下载次数: 36, 下载积分: E币 -5

1250kVA配电变压器低压侧单相接地故障分析及对策.pdf

554.13 KB, 下载次数: 44, 下载积分: E币 -5

     
 楼主| 发表于 2012-6-17 19:42:18 | 显示全部楼层
     
发表于 2014-10-29 12:17:51 | 显示全部楼层
老康阁楼 发表于 2012-6-17 16:27
没人关心哇,刚才同行给了我一个这个:

此图帮组很大,感谢了
     
发表于 2014-11-8 00:16:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 TNS 于 2014-11-8 00:43 编辑



如果10kV高压侧断路器出线端安装了零序电流互感器做了零序保护,对于Dyn11接线组别的变压器,是不是可以把这个零序保护兼做低压侧单相接地保护?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册