[问题探讨] 请教:发电机房自动喷水灭火系统?

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2012-9-26 21:11:28 | 显示全部楼层
看看发电机喷头属于那一种?排水技术措施2009
123.jpg
456.jpg
     
 楼主| 发表于 2012-9-26 21:13:20 | 显示全部楼层
属于表7.3.1-2么?
     
 楼主| 发表于 2012-9-26 21:41:07 | 显示全部楼层
一些酒店要求其他酒店要求大同小异:
喜来登.jpg
洲际酒店.jpg
万达酒店.jpg
发表于 2017-8-16 14:02:08 | 显示全部楼层
楼主们见解高深,赞一个
     
发表于 2017-8-16 19:45:44 | 显示全部楼层
我们水专业都按照GB50016-2014 第5.4.13-6“当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统”设置自动喷水。