账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8413|回复: 11

[求助] 高出屋面的墙都要做避雷带雷吗?

[复制链接]
     
发表于 2012-6-19 18:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
二类防雷,如果高出屋面的墙高度都在同一个平面上,已在外围的墙上设了一圈10x10的矩形防雷带,那这个矩形里面的墙是否还要加避雷带?高出屋面的墙都要做避雷带雷吗?
     
发表于 2012-6-19 18:21:06 | 显示全部楼层
我们设了,作为网格的一部分
     
发表于 2012-6-19 18:28:57 | 显示全部楼层
泛水板接闪器.jpg
这是一个节点图

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 热心

查看全部评分

     
发表于 2012-6-19 19:27:47 | 显示全部楼层
TO 楼主:让滚球(半径为60米(三类)或45米(二类))在屋顶任意滚动。凡是该球可能触及的屋面、物体等,都表明可能遭受雷击,故被该球触及的部分,都需要防雷。
     
 楼主| 发表于 2012-6-19 21:35:59 | 显示全部楼层


那屋面如果是平的,没有任何高出屋面的墙,又怎么解释?
     
发表于 2012-6-19 23:27:21 | 显示全部楼层
平屋面内的结构钢筋网就是接闪器;有时候还需要人为设置纵横一些高出平屋面的金属避雷网格。
     
发表于 2012-6-20 10:53:22 | 显示全部楼层
TO 楼主:让滚球(半径为60米(三类)或45米(二类))在屋顶任意滚动。凡是该球可能触及的屋面、物体等,都表明可能遭受雷击,故被该球触及的部分,都需要防雷。
大鼻山 发表于 2012-6-19 19:27


如果,第三(二)类防雷建筑物,已经用高出屋面 0.15m 且不大于 20m x 20m 或 24m x 16m  (10m x 10m 或 12m x 8m  )的接闪网格作为接闪器的话,按大鼻山的“让滚球(半径为60米(三类)或45米(二类))在屋顶任意滚动。凡是该球可能触及的屋面、物体等,都表明可能遭受雷击,故被该球触及的部分,都需要防雷”的要求,则第三(二)类防雷建筑物的屋面,均有许多区域会被滚球触及,“都表明可能遭受雷击,故被该球触及的部分,都需要防雷”……

难道,已经采用不大于 20m x 20m 或 24m x 16m  (10m x 10m 或 12m x 8m  )接闪网格作为接闪器保护建筑物的防雷措施,还需要再用“滚球法”验证一下,按“凡是该球可能触及的屋面、物体等,都表明可能遭受雷击,故被该球触及的部分,都需要防雷”的要求, 另加“防雷措施”吗?
     
发表于 2012-6-20 12:08:49 | 显示全部楼层
滚球是用来判断有可能受到多大雷击的,但是需不需要保护就要看雷击后有什么影响、重不重要了。

例如隔热层和防水层,如果非要保护,那靠楼板内的结构钢筋网做接闪器就不合适。
     
发表于 2012-6-20 19:22:41 | 显示全部楼层
还包括,《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 的 4.5.7 条,也是不受“滚球法”所限——可以有条件地高出“屋顶”、“接闪器形成的平面”。
     
发表于 2012-6-20 20:19:51 | 显示全部楼层
需要防雷,并不意味着就一定要求电气专业去人为地设置接闪装置,OK?
     
发表于 2012-6-20 20:28:06 | 显示全部楼层
需要防雷,并不意味着就一定需要满足 4# 楼那样的要求:“让滚球(半径为60米(三类)或45米(二类))在屋顶任意滚动。凡是该球可能触及的屋面、物体等,都表明可能遭受雷击,故被该球触及的部分,都需要防雷。”

难道不是?{:smile:}
发表于 2013-10-20 17:13:16 | 显示全部楼层
还包括,《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 的 4.5.7 条,也是不受“滚球法”所限——可以有条件地高出“屋顶”、“接闪器形成的平面”。

按照4.5.7条,屋顶没有得到接闪器保护的,尺寸在规定范围内是可以的。 如果是让1个球在屋顶滚,碰到什么就要做接闪,好像是跟4.5.7条不一致的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-25 21:41 , Processed in 0.095152 second(s), 38 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表