账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8804|回复: 2

[求助] 请教个防雷问题?屋面暗敷设的接闪带

[复制链接]
     
发表于 2012-6-20 13:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教个防雷问题?屋面暗敷设的接闪带,到底是敷设到防水保温层上面还是防水保温层下面?规范具体出处在哪里?
发表于 2012-6-20 14:14:38 | 显示全部楼层
正常做法,应该是保温层下面,结构层上面。。其实对于平屋面来说,关系不大。但对于女儿墙等来说,建议明装,,因为暗装时,雷击可能会打落女儿墙上的混凝土块,砸伤行人。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2012-6-20 14:22:21 | 显示全部楼层
还是明敷吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 14:48 , Processed in 0.608394 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表