账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6246|回复: 6

[问题探讨] 低规3.1.3怎么执行

[复制链接]
     
发表于 2012-6-20 21:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 闻见知行 于 2012-6-20 21:05 编辑

当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。隔离电器宜采用同时断开电源所有极的隔离电器或彼此靠近的单极开隔离电器。 当隔离电器误操作会造成严重事故时,应采取防止误操作的措施。
  问题1:对于变电所低压柜,抽出、插入式方案是否无需考虑隔离?
       2:动力配电箱设隔离开关或熔断器组合电器是否需要四极?
       3、采用带隔离功能的断路器,采用四极?
     
发表于 2012-6-20 21:16:37 | 显示全部楼层
和接地制式有关系吧?
     
 楼主| 发表于 2012-6-20 21:41:33 | 显示全部楼层
3.1.15.jpg
加上这两条,TN,TT,IT全要断中性线。
只是TN-S,-C-S等电位连接后可用3极的说法,是否应在规范中体现?
     
发表于 2012-6-20 23:21:09 | 显示全部楼层
楼上对于3.1.15第1款的断句,可能有误解(也是规范原文表述欠妥所致)
     
 楼主| 发表于 2012-6-21 08:03:02 | 显示全部楼层
请赐教{:49:}
发表于 2012-6-21 08:55:43 | 显示全部楼层
回复 3# 闻见知行


   至少PEN线是不允许断的。。
发表于 2012-6-21 09:04:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2012-6-21 09:50 编辑

回复 3# 闻见知行


    第一条是否应该这样读:
有中性导体的IT系统    (TT   或  TN系统)之间的电源转换开关电器


这样转换开关如为3P的话,IT系统其实就变成了TT或者TN系统了。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 yes

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则