楼主: warrior0318

[问题探讨] 小区配电TN-C-S接地方式如何实现的问题

   火.. [复制链接]
     
发表于 2012-6-23 09:04:00 | 显示全部楼层
估计楼主在说江苏电力部门的什么规定。我们去下载区看看去
     
发表于 2012-6-23 09:13:35 | 显示全部楼层
本坛下载区有部江苏电力部门2010年颁布的《新建居住区供配电设施规划设计导则》。但其内容依然没有楼主所说的TN-C-S要求
     
发表于 2012-6-23 09:32:40 | 显示全部楼层
真辛苦,我总算找了一点间接证据:
江苏省电力公司2009年《配电网技术导则实施细则(试行)》第7.5.1条:低压配电系统采用TN-C-S\TT接地型式。
但也仅此而已。
发表于 2012-6-23 09:41:02 | 显示全部楼层
鼻兄真是热心,赞一个。 同时也建议各位网友今后有类似的问题,请直接将看到的原文、出处写清楚、最好是直接贴出来。
     
发表于 2012-6-23 09:59:56 | 显示全部楼层
楼主很可能是把江苏《配电网技术导则实施细则(征求意见稿)》中的片段,作为正式文件在执行了。
 楼主| 发表于 2012-6-23 10:17:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 warrior0318 于 2012-6-23 10:18 编辑

首先感谢鼻兄的热情回复!
由于江苏05年的这个标准,参编人员其中就有江苏省电力公司的人,正式标准中确实没有提及TN-C-S,但是据省电力公司内部关于该标准的文档解释,就是我以上说的用户计量装置前后的分界处理。
请见http://wenku.baidu.com/view/2dee57d249649b6648d7476b.html
     
发表于 2012-6-23 10:24:27 | 显示全部楼层
warrior0318 发表于 2012-6-23 10:17

哎呀兄弟,纯粹在折腾人不是?
一、拿什么公司内部文件来当设计标准?
二、标准名称和条款序号等,一直含糊不清、矛盾百出;
三、请见http://wenku.baidu.com/view/2dee57d249649b6648d7476b.html,这又是在忽悠!还是那本老规范!

自己玩吧
 楼主| 发表于 2012-6-23 11:10:36 | 显示全部楼层
暂且不谈标准里的条文有何漏洞,关于居住区内低压系统接地方式到底应该采取什么呢?有国标规定没?2011版的《低压配电系统设计规范》中不是已经提到民用建筑不宜采用TN-C了吗?
难道江苏省现在执行的地方标准乃至供电公司内部的细则都是错的不成??
     
发表于 2012-6-23 11:19:44 | 显示全部楼层
TN-S,TN-C-S,TT都可能被采用。
 楼主| 发表于 2012-6-23 11:32:00 | 显示全部楼层
鼻兄,我是真想搞清楚这个低压接地方式的问题啊!
请先按我说的TN-C-S接地方式分析我一楼提出的问题好吗?
发表于 2012-6-23 20:52:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2012-6-23 20:55 编辑

回复 25# warrior0318


   住宅 TN-C是不允许的,TN-C-S是可以 的。
发表于 2012-6-23 23:19:24 | 显示全部楼层
没什么不允许的,全国很多地区的住宅外线都是按TN-C处理的,我在天津,这个要求一样也是我本地的要求。我觉得lz的问题恩浩解决,按电力的要求并没错,TN-C部分配电的设施应为L123,PEN,转为TN-S时为L123,N,PE。
发表于 2012-6-23 23:30:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2012-6-23 23:31 编辑

回复 27# han2003


    按住宅要求,进户开关是要双极开关的,就是断开相线和零线。。如果是PEN的话,能断吗。

还有一点你要搞清楚,他说的是TN-C,并不是TN-C-S
     
发表于 2012-6-23 23:59:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2012-6-24 10:49 编辑

呵呵,抱歉
发表于 2012-6-24 01:03:12 | 显示全部楼层
回复  han2003


    按住宅要求,进户开关是要双极开关的,就是断开相线和零线。。如果是PEN的话,能断 ...
wgviing 发表于 2012-6-23 23:30



    可能你还没明白过来,在表箱前应该就已经分成TN-S了,并无问题,户开关更不存在TN-C的问题了,而且楼主虽然不明白,但也写得很清楚,做法跟我这的习惯做法也没本质的不同。