[求助] 请教线路继电保护方面问题

  [复制链接]
     
发表于 2012-7-6 09:35:37 | 显示全部楼层
回复 29# 治学以诚


    "题目给出C线路设保护,如果作为题干的干扰项。还行,出题者的本意显然是不懂高压保护,胡出的题目。
国家级考试出现如此大的纰漏,实在不应当
。"------赞成这个说法!
     
发表于 2012-7-6 11:00:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 huangod 于 2012-7-6 11:11 编辑

回复 2# bsdi
1.首先线路正常时,Iop应该能躲过Icx的值。
课本上说的是非本线路出现接地故障时,本线路的保护要躲过本线路的非接地相的电容电流,就是说不能误动作
发表于 2012-7-6 11:27:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-7-6 11:33:00 | 显示全部楼层



    说得没错!所以,这类保护没有实用价值.当然还有其它的因素.
发表于 2012-7-6 13:50:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-7-6 14:01:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-7-6 14:04:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-7-6 15:17:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 huangod 于 2012-7-6 16:37 编辑

诚版讲的有道理{:1_274:}
     
发表于 2012-7-6 15:24:54 | 显示全部楼层
顺便问一下在此处为何不用加”变电所增加的接地电容电流“,请求指导
发表于 2012-7-6 17:14:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-7-6 17:19:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-7-6 17:21:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-7-6 18:46:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 abclearner 于 2012-7-6 18:48 编辑

此帖已收藏,慢慢品味消化。
LXQ3和治学以诚通过计算证明中性点不接地系统零序电流保护没有意义。 请教二位老师或其他网友,当中性点不接地系统发生单相接地故障时,有什么好办法判断是哪条线路发生故障呢? 小电流接地选线装置好用吗?实际应用中会出现误判吗?好像ABB之类的公司并没有这种产品,为什么呢?
     
发表于 2012-7-6 23:36:09 | 显示全部楼层
觉得两位先生说得非常有道理,需要再仔细想想
     
发表于 2012-7-9 09:52:37 | 显示全部楼层
回复 43# abclearner


    当中性点不接地系统发生单相接地故障时,有什么好办法判断是哪条线路发生故障呢?------ 当变电所规模较大时,可设小电流接地选线装置。
当变电所规模较小时,可设电网绝缘监视装置,采用手动排查。
生产“小电流接地选线装置”这种产品的厂家很多。
当变电所规模较大时,还要考虑设消弧线圈。