[国家标准] 快点提意见,《建筑设计防火规范》(报批稿)

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-8-28 17:10:22 | 显示全部楼层
关注的中国特色问题还是没有解决
     
发表于 2012-8-28 19:04:53 | 显示全部楼层
总觉得挺悲哀的。哎…………
发表于 2012-8-28 20:40:13 | 显示全部楼层
知道一点是一点,诸位快马加鞭,实在辛苦。
     
发表于 2012-8-28 22:14:25 | 显示全部楼层
有箱变的,消防电源那头如何解决,由谁解决?
发表于 2012-8-29 11:39:44 | 显示全部楼层
1
消防用电设备的电源应采取在变压器的低压出线端设置单独主断路器等方式保证当建筑内生产、生活用电被切断时,仍能保证消防用电。备用消防电源的供电时间和容量,应满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求。
尺短寸长 发表于 2012-8-27 10:20


这样子的话,变压器低压侧得挂两个开关……这柜子得做成多傻X的样子啊?
尼玛的,现在得有两套出线柜,而且出线柜得在中间,不然柜子顶的母排都拐不过去,然后补偿也做两套么?
而且为了实现这个,从变压器低压侧端子到两个出线柜小母线还要用母线槽连接过去……
     
发表于 2012-8-29 15:11:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 hbsjzsjy 于 2012-8-29 15:13 编辑

10.1.6 消防用电设备应采用专用的供电回路。消防配电干线宜按防火分区划分,消防配电支线不宜穿越防火分区。
既然是强制性条文,还是不要用“宜”字为妥,否则不好掌握,要不然不要列为作为强条。
10.1.8 按一、二级负荷供电的消防设备,其配电箱应独立设置;按三级负荷供电的消防设备,其配电箱宜独立设置。
  三级负荷供电的消防设备,其配电箱宜独立设置。什么情况下可以不独立设置呢?不独立设置时其电源能符合10.1.6 消防用电设备应采用专用的供电回路的要求吗?谁能举例说明呢?
10.3 消防应急照明和疏散指示标志
   既然应急照明包括备用照明、疏散照明和疏散指示标志,为什么这一节的名称叫“消防应急照明和疏散指示标志”,搞不明白。
10.3.5 公共建筑及其他一类高层民用建筑,高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门正上方设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定: 1 安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”或“疏散门”作为指示标识; 2 沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m。
  大型商业的疏散指示标志如何执行这一条呢?去那里找墙面呢?请明示!

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
大鼻山 + 20 句句真言

查看全部评分

发表于 2012-8-29 19:42:54 | 显示全部楼层
条文说明
8.4.3 本条规定应设置可燃气体探测报警装置的场所,包括工业生产过程、储存仓库、公共建筑中可能散发可燃蒸气或气体,并存在爆炸危险的场所与部位,不包括住宅建筑内的厨房。……

不知道为甚不把住宅厨房包括进去
难道住宅里因为忘关燃气等造成爆炸的案例还少吗?!教训还不够惨痛吗?!

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
大鼻山 + 1 住宅撇开是对的

查看全部评分

     
发表于 2012-8-31 09:37:41 | 显示全部楼层
现在规范越改越乱,改完了重改
     
 楼主| 发表于 2012-8-31 22:10:06 | 显示全部楼层
老诚,平常你总是批这批那,这次给你机会了,你要是不给防火规范提意见,只能说明你是假把式。
     
 楼主| 发表于 2012-9-1 08:46:18 | 显示全部楼层
如果不把握这次机会,将问题提出,那么当规范颁布后再来反对就意义了。
     
发表于 2012-9-1 09:30:52 | 显示全部楼层
规范组这次把住宅厨房必装报警条款剔除掉,是对的,是符合基本国情的
     
发表于 2012-9-1 09:45:53 | 显示全部楼层
规范组这次把住宅厨房必装报警条款剔除掉,是对的,是符合基本国情的
大鼻山 发表于 2012-9-1 09:30


鼻总说得对!严重赞同!
因为这个问题跟我们这儿的审图师、甲方不知费了多少口舌。不装,审图师判违规;装,甲方不高兴,说根本不会装,设计是形而上学!
     
发表于 2012-9-1 09:57:55 | 显示全部楼层
连类似SZ这些一线城市的住宅厨房,都没要求必装。
     
发表于 2012-9-4 18:29:27 | 显示全部楼层
10.3.5 公共建筑及其他一类高层民用建筑,高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门正上方设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:

所有公建都要设?几百平小办公房也要设?公厕是不是公共建筑?也要疏散标志?
     
 楼主| 发表于 2012-9-5 16:00:04 | 显示全部楼层
有同行说,对规范提也没用,但还是有同行在提。我也写了。

看看马丁(德国神父)于波士顿犹太人屠杀纪念碑上书写的吧
当他们来抓工会组织者的时候,我没有站出来反对,我想我反正不是工会的人。
当他们来抓犹太人的时候,我没有站出来反对,我想我反正不是犹太人。
当他们来抓天主教徒的时候,我没有站出来反对,我想我反正不是天主教徒。
后来,当他们来抓我的时候,已经没有人能站出来为我说话了。