账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: l521523

[求助] 电容器柜的补偿功率怎么确定

  [复制链接]
发表于 2012-10-22 16:37:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-22 17:37:31 | 显示全部楼层
是,这回貌似没问题了
发表于 2012-10-22 18:06:34 | 显示全部楼层
电容器工作电压选择是依据电抗提升后的电压来考虑的,同时留一个安全余量,最终确定电容的额定工作电压。
但电容器实际工作电压是电抗提升后的电压,而不是额定电压,导致不能按额定无功补偿,需要对比工作电压折算。因此电抗肯定影响补偿容量。
发表于 2012-10-23 21:14:21 | 显示全部楼层
功率因数计算时候要计算到0.95差不多不能计算到0.9,计算到0.9有时候就补偿到0.89了
发表于 2012-10-23 21:17:46 | 显示全部楼层
你们设计一般估算,我们做设备一般是后来增加补偿柜的多,要实打实的算,算少了以后用户要找我们麻烦。
 楼主| 发表于 2012-10-24 08:46:22 | 显示全部楼层
回复 16# 治学以诚

为什么要按变压器的容量来计算而不是厂区装机容量,变压器也未必是满载。
发表于 2012-10-24 14:37:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-26 17:07:06 | 显示全部楼层
按50-60%太大了 工业太小了 民用太大了
你只能按负载容量KW 效率 估计个功率因数 计算出无功缺口,不串联电抗器 电容器额定电压 实际运行电压 计算出电容器装机容量,串联电抗器以后 电容器额定电压 实际运行电压 *无功缺口=电容器装机容量。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 03:20 , Processed in 0.057849 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表