账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5710|回复: 3

[求助] 住宅套内电气管线

[复制链接]
     
发表于 2012-10-30 16:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅套内电气管线能明敷设吗,有没有规范及验收条文规定不能明敷设。
发表于 2012-10-30 16:26:28 | 显示全部楼层
住宅设计规范GB 50096—2011

8.7.2 住宅供电系统的设计,应符合下列规定:
2 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,套内的电气管线应采用穿管暗敷设方式配线。导线应采用铜芯绝缘线,每套住宅进户线截面不应小于10mm2,分支回路截面不应小于2.5mm2;

1.0.2 本规范适用于全国城镇新建、改建和扩建住宅的建筑设计。
     
 楼主| 发表于 2012-10-30 17:15:03 | 显示全部楼层
回复 2# iamcmh


    多谢
发表于 2012-11-2 15:35:58 | 显示全部楼层



    该规范里面都是用“应”这个字,也就是说在条件允许的情况下最后这样做,如果你选用其他的敷设方式,能满足安全和消防的要求,也可以的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-10 20:31 , Processed in 0.070380 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表