消防队要求水暖井装设火灾探测器,怎么办?急!急!

  [复制链接]
发表于 2012-11-12 16:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,依据是《火灾自动报警系统设计规范》4.2.3.3条走道、坡道、管道井、电缆隧道应单独划分探测区域。怎么办?是改还是说服他?请大家指点。谢谢。
     
发表于 2012-11-12 16:29:09 | 显示全部楼层
你是否有过“说服他”或者听说过;见到过“说服他”的经历?
 楼主| 发表于 2012-11-12 16:35:59 | 显示全部楼层
他们不和你讲道理,只是抠字眼
     
发表于 2012-11-12 16:56:57 | 显示全部楼层
你认为消防队以"《火灾自动报警系统设计规范》4.2.3.3条走道、坡道、管道井、电缆隧道应单独划分探测区域。"
作为依据要求“水暖井装设火灾探测器”是“不讲道理”,“只是抠字眼”,那么你能讲的道理是什么呢?
     
发表于 2012-11-12 17:46:45 | 显示全部楼层
看来甲方没有把工作做好~!楼里的水暖井叫井,其实不是井,只能说是水暖小室,因为每层是有楼板隔开的啊。真正的井,隧道,是贯通的,好几十米没有挡墙。要是从这个角度分析,水暖小室根本没有必要设置什么烟感。卫生间,游泳池都不设置,难道一个小室还用设置?
 楼主| 发表于 2012-11-13 09:53:44 | 显示全部楼层
沟通之后,消防队同意了,谢谢大家。
     
发表于 2012-11-13 09:59:38 | 显示全部楼层
回复 6# huixuefeng


    必须甲方做实际工作,光嘴说不行。一般消防局审图的都是年轻的小伙子,而且是“全才”,建筑水暖电全审。你不做点实际工作,靠嘴说是没用的,过几年人家退伍转业了,没有点实在的好处,谁听你解释。
     
发表于 2012-11-13 10:41:22 | 显示全部楼层
怎么沟通的,说来听听
发表于 2012-11-13 20:35:06 | 显示全部楼层
规范的8.1.14条,电梯井也需要做
     
发表于 2012-11-14 08:42:46 | 显示全部楼层
一般仅在电气的竖井设置。
碰到这种情况,带人到各个大楼去实地看看就行了。
完了,再吃个饭。
     
发表于 2012-11-15 23:12:35 | 显示全部楼层
装个探头3200元,吃顿饭5000;最后想想,还是装探头划算
     
发表于 2012-11-16 07:20:57 | 显示全部楼层
呵呵,人家给电气的意见是装探头,给建筑提加楼梯,给设备提加风机,给水提加喷淋。想请吃顿饭就把事搞定?没那么简单,现在谁也不差顿饭,不来点真金白银,该加什么加什么。
     
发表于 2012-11-16 08:59:40 | 显示全部楼层
说得也蛮好玩的.只当是笑话.{:smile:}
     
发表于 2012-11-16 10:24:32 | 显示全部楼层
回复 13# LXQ3

这个我还真不是开玩笑。我做过的一个外地项目,当地的消防局就是这样提的,我们建筑专业的说,我们借用楼梯做出口,规范是允许的啊。消防局的说,“我没有说你违反规范,必须单加楼梯,这是我们的地方规定,消防局的xxx号文件,会议纪要。”我们真有心叫他拿出书面的东西看看,又怕点破了,继续给穿小鞋。算了,留给甲方去做工作吧。
发表于 2012-11-21 09:51:23 | 显示全部楼层
回复 14# yjgabc


    说的不会是剪刀梯 作为安全出口的事吧?