账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: zouwenjie8728

[求助] 配电系统图详解

 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-12-4 10:43:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 zouwenjie8728 于 2012-12-4 10:46 编辑

没想到版主出手亲自指导,非常非常感谢!!!请问下计算电流ljs的标准计算方式是多少?有做电气设计的朋友告诉我ljs=Pe*1.5,也有做监理的朋友告诉我ljs=Pe*2,标准计算公式应该是多少呢?   如知道分电箱AL1、AL2、AL3的用电功率分别为22KW、18KW、20KW,空开应该如何选择,有没有计算公式?      本人系半路出家的,提问如有什么不到位的请多包函!   

规范要求,16mm2以下的PE线和N线应与相线截面相同。   指的是使用16mm2以下的PE线、N线和相线,电线截面应该相同是吗?
     
发表于 2012-12-4 10:48:38 | 显示全部楼层
回复 30# linjianming

L版热心人!
楼主这个图还缺少回路相序标注。
发表于 2012-12-4 11:05:12 | 显示全部楼层
看什么地方的活了……如果是小地方,老板关系硬,不怕死,自然爱咋来咋来……

但是这图,也突破了,已经不是爱咋来咋来的范畴了……
发表于 2012-12-4 11:13:30 | 显示全部楼层


简单算,Ijs=1.52*Sjs,直接用Pe的,都是把Kx和cosfi取得一样的人……监理告诉你的乘2,是考虑了热稳定系数,但这都是工地施工为了简单干的事情,出图是不能这么玩的。
 楼主| 发表于 2012-12-4 16:46:48 | 显示全部楼层
看了那么多朋友的感慨,还是决定把完整的配电系统图传上来,供大家评阅,以及许多正在学习中的朋友们学习,
此项目是本人11年的一个项目,电气系统图经正规监理审核的,没有想到刚传地一张就引来那多感慨,本人也感慨万千!!
下面是完整的系统图,欢迎朋友们继续拍砖!!!
AL1电箱.jpg
AL2电箱.jpg
AL3电箱.jpg
AL5电箱.jpg
AL4电箱.jpg
AL6电箱.jpg
总电箱.jpg
     
发表于 2012-12-4 16:48:28 | 显示全部楼层
计算如下 :Pe=113KW Kx=0.9 cosφ=0.8  
Ps=(Pe*Kx)/(3开平方*0.38*cosφ)=(113×0.9)÷(1.732×0.38×0.8)=193.15A
     
发表于 2012-12-4 20:11:16 | 显示全部楼层
我晕,这种图还好意思拿出来吗
发表于 2012-12-6 16:24:11 | 显示全部楼层
现在很多小项目根本不审,尤其是二次装修
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-22 10:16 , Processed in 0.072039 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表