[问题探讨] 发个装修公司设计的住宅户配电箱,大家审审

  [复制链接]
发表于 2012-12-9 15:36:28 | 显示全部楼层
1、进线处看不懂,63的管子?FC?6芯线?15kW?三相?
2、MN,MV不见,连CCTV,MTV都看不见。
3、ABB,CAA,BAB,这是英语听力测试的答案吗?
4、开关与电线匹配乱七八糟,一顿乱点鸳鸯谱,一会老夫少妻,一会少夫老妻。
5、照明搞这么多回路干什么?灯具店吗?开关型号这都是些什么意思,MDZ-3 -2 -9 -1,马赛克牌的吗?
结论:该图只需总进线加一漏电,完全能满足业主的需求。还能开个私房菜馆火锅店,小网吧啥的。
发表于 2012-12-10 13:40:23 | 显示全部楼层
初学者表示系统图错误比较多啊
     
发表于 2012-12-10 15:54:39 | 显示全部楼层
基本电工常识都没有,直接撕了!
发表于 2012-12-10 15:55:19 | 显示全部楼层
无语。。。。。。
     
发表于 2012-12-19 17:09:57 | 显示全部楼层
用户一般都是单相进线吧,我见我钱女友的新家里面的配电箱就是单相进线。0.3米的插座必须加漏电保护装置,即便你总的断路器加了的。1.8米以上的插座可以不加漏电保护。其实住宅照明的负荷一般没得多大的。