账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14337|回复: 28

小规模工程,应急照明箱

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-12-13 13:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问各们专家:小规模工程,只有一回路应急照明,功率不到1KW,是否一定要设专用的应急照明箱,可否接入普通配电箱内?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2012-12-13 13:42:05 | 显示全部楼层
这个问题问的好~!虽然以前帖子也有类似的问题提出,但是一直公说公有理婆说婆有理。敬待各位坛友回复。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 公说公有理婆说婆有理。

查看全部评分

     
发表于 2012-12-13 14:23:12 | 显示全部楼层
可以采用EPS
发表于 2012-12-13 14:34:49 | 显示全部楼层
每个地方审图标准好像也不一样,做这个东西都是提心吊胆的。。。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 提心吊胆的。。。

查看全部评分

     
发表于 2012-12-13 15:25:11 | 显示全部楼层
小规模工程,只有一回路应急照明,功率不到1kW,是否一定要设专用的应急照明箱,可否接入普通配电箱内?

“一定要设专用的应急照明箱”大可不必,疏散照明(不管消防疏散还是非消防疏散)采用普通配电箱内的专用回路即可,应急照明灯具自带蓄电池,满足持续供电时间要求即可。

不过,技术干不过行政,设计拗不过审图,本意见仅供参考。
{:lol:}
     
 楼主| 发表于 2012-12-13 15:49:17 | 显示全部楼层
接入普通配电箱内时,哪充电线还需要耐火线不?
     
发表于 2012-12-13 16:15:50 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-12-13 16:29:53 | 显示全部楼层
“一定要设专用的应急照明箱”大可不必,疏散照明(不管消防疏散还是非消防疏散)采用普通配电箱内的专用回路即可,应急照明灯具自带蓄电池,满足持续供电时间要求即可。

不过,技术干不过行政,设计拗不过审图,本意见仅供参考。
尺短寸长 发表于 2012-12-13 15:25


尺总的这个意见在我们这里绝对有效。
     
 楼主| 发表于 2012-12-13 17:38:07 | 显示全部楼层
消防这东西,无事就好,有事,就怕给人做替死仔。真是提心吊胆的出图
发表于 2012-12-13 20:10:11 | 显示全部楼层
呵呵 这个问题,我被提过强条的。1kw不到,硬要我从配电房单独引一个回路做应急照明。
     
发表于 2012-12-13 21:19:15 | 显示全部楼层
首先从个人观点出发,我举双手赞成尺总的观点!就一个应急照明支路有必要用单独一个箱子吗?劳民伤财!但是就是有这样那样的人,抱着规范死抠!我现在是这样解决的,仅供参考,一个箱子,但是中间加金属隔板,把应急照明支路和其他回路分开,同时应急支路采用耐火线。
     
发表于 2012-12-13 21:21:05 | 显示全部楼层
补充一点,个人认为2楼采用Eps不合适,有点小题大作,要是采用,还不如单做个箱子呢。
     
发表于 2012-12-14 08:06:33 | 显示全部楼层
小工程应急照明可归为三级负荷,采用灯具自带蓄电池即可,不用搞太复杂
发表于 2012-12-14 09:12:36 | 显示全部楼层
个人觉得灯具自带蓄电池就行了,前提是审图的那里能通过~~~否则,还得按审图大人的办~~
发表于 2012-12-14 09:42:37 | 显示全部楼层
回复 5# 尺短寸长


我回复帖子第一次有人给评分了,谢谢尺总啊{:49:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则