账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 30403|回复: 52

[求助] 电缆电压选择问题

  [复制链接]
     
发表于 2013-1-14 10:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hbsjzsjy 于 2013-1-14 14:00 编辑

电力电缆设计规范3.3.1条对电力电缆导体的相间额定电压选择做出了规定,但在设计图中本人发现对于10KV供电系统图中,有的图纸标注为8.7/10,而有的图纸标注为8.7/15。有的文章说不接地系统按8.7/15选择,接地系统按6/10选择。按上规范第3.3.2条,缆芯对地电压选择无异议。问题是电缆导体的相间额定电压到底应该如何选择呢?
     
发表于 2013-1-14 11:08:57 | 显示全部楼层


为什么“按上规范第3.3.2条,缆芯对地电压选择6KV肯定不妥,因此接地系统按6/10选择肯定不妥”?
发表于 2013-1-14 11:11:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-1-14 11:21:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-1-14 11:42:14 | 显示全部楼层
又一条“老诚语录”!

http://www.jzdq.net.cn/club/redi ... 7382636865#lastpost

老诚语录68:
发表于 2013-1-14 11:48:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-1-14 11:50:50 | 显示全部楼层
为什么“按上规范第3.3.2条,缆芯对地电压选择6KV肯定不妥,因此接地系统按6/10选择肯定不妥”?
尺短寸长 发表于 2013-1-14 11:08


按电缆设计规范3.3.2第2款,不接地系统中电缆导体与绝缘屏蔽或金属层之间的额定电压不宜低于133%的使用回路工作相电压,对于10KV供电系统来说,本人按相电压为6KV考虑,1.33乘以6大约为7.98,因此本人认为6/10KV不妥,不对之处请指教!
发表于 2013-1-14 11:51:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-1-14 11:52:33 | 显示全部楼层
有的文章说不接地系统按8.7/15选择。
不正确。
不接地系统最高运行电压,相电压=10KV。应当10/15
治学以诚 发表于 2013-1-14 11:21


相电压=10KV?是这个意思吗老诚?
     
发表于 2013-1-14 12:26:40 | 显示全部楼层
咱能不能个专家似的,不捣乱?
治学以诚 发表于 2013-1-14 11:48



因为:老诚像个专家,尺短不是专家。
所以:“捣乱”必将无休无止。{:titter:}
     
发表于 2013-1-14 12:28:51 | 显示全部楼层
按电缆设计规范3.3.2第2款,不接地系统中电缆导体与绝缘屏蔽或金属层之间的额定电压不宜低于133%的使用 ...
hbsjzsjy 发表于 2013-1-14 11:50


电缆设计规范3.3.2第2款,注意有前置用词“除上述供电系统外,”。
     
发表于 2013-1-14 12:33:41 | 显示全部楼层
根据定型产品,常规选法:
高压侧不接地系统,因为一般还要带故障运行2小时,故要求电压绝缘水平高一些,选择8.7/15
高压侧直接接地系统,一般要求快速切除故障,故选择6/10即可。
     
发表于 2013-1-14 12:37:37 | 显示全部楼层
有的文章说不接地系统按8.7/15选择。
不正确。
不接地系统最高运行电压,相电压=10KV。应当10/15
治学以诚 发表于 2013-1-14 11:21

瞎掰都成习惯了。你单家生产10/15KV电缆啊?
     
 楼主| 发表于 2013-1-14 12:41:07 | 显示全部楼层
电缆设计规范3.3.2第2款,注意有前置用词“除上述供电系统外,”。
尺短寸长 发表于 2013-1-14 12:28



    不接地系统应该是第一款(中性点直接接地或经低电阻接地系统)外了吧?如是,U0按定型产品应该选8.7KV的,所以本人认为选6KV不妥。(特此注明:6/10为U0/U)。
     
发表于 2013-1-14 12:44:27 | 显示全部楼层
电力电缆设计规范3.3.1条对电力电缆导体的相间额定电压选择做出了规定,但在设计图中本人发现对于10KV供电系统图中,有的图纸标注为8.7/10,而有的图纸标注为8.7/15。有的文章说不接地系统按8.7/15选择,接地系统按6/10选择。按上规范第3.3.2条,缆芯对地电压选择6KV肯定不妥,因此接地系统按6/10选择肯定不妥。问题是电缆导体的相间额定电压到底应该如何选择呢?hbsjzsjy 发表于 2013-1-14 10:49

接地系统,为什么选择6/10不妥?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 02:11 , Processed in 0.084526 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表