楼主: yjgabc

再晒条电梯的审图意见,兼向坛友请教问题。

    [复制链接]
     
发表于 2013-11-26 13:09:38 | 显示全部楼层
回复 8# 大鼻山


说的很详尽了{:smile:}
     
发表于 2013-11-26 14:13:44 | 显示全部楼层
二次侧的断路器考虑短路保护,就应该校验短路的灵敏度。
如上述,微断C25能可靠跳闸的4平方铜线的长度,在36V时能达到50m吗?
50m的规定,是对应220V电压的吧。
疑惑啊
发表于 2013-11-28 10:41:44 | 显示全部楼层
图一图二都没有错,安全隔离变压器一次、二次侧电压等级不一样,前后保护的电流自然会不一样,不一定是要说前面的一定要比后面的整定值大。